MARCA = SANYO SPLIT
MODELO = SAP-K95GS5 FRIO SOLO
FALLA =Equipo con bajo rendimiento en frio.
SINTOMA = Se puso en funcionamiento el equipo,despues de 6 minutos de funcionamiento se tomaron las presiones de trabajosiendo la baja de 85 psi,al tomar la presion de alta arrojo 150 psi descartando por este motivo que estuviera exedido en la carga de R-22,se desarmo el equipo ,se desconectaron las cañeria y se probo el compresor.
SOLUCION = Se hizo la prueba de rendimiento de compresion o sea desplasamiento volumetrico,la prueba arrojo valores de compresion muy por debajo de los parametros normales,se procedio a cambiar el compresor con la limpieza y vacio correspondiente ,se cargo y quedo funcionando normal,para un dia de 30 grados,presiones de trabajo aprox a 63 psi en baja y 230 en alta.
APORTE DE CASCLIMA
También te puede interesar:
Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado