lock Pregunta Falla resuelta split sanyo KC901SA 2300frig. FRIO SOLO ,,CASLIMA..

  • casclima
  • Avatar de casclima Autor del tema
#2093 por casclima
MARCA = SANYO

MODELO =KC901SA FRIO SOLO 2300frig.

FALLA = equipo funciona 5 minutos y se va de consumo en amp.

SINTOMA =Se pone en funciobamiento el equipo y despues de 5 minutos de marcha eleva el consumo cortando por termico.

SOLUCION = Se reviso el capacitor de marcha y el mismo estaba en los valores normales,se reviso el motor ventilador exterior y se llego a la conclucion que el mismo presentaba problemas mecanicos y su capacitor estaba bajo de capacitancia haciendo el mismo parar el compresor por falta de condensacion,se cambio el motor ventilador y su capacitor y quedo funcionando normal


APORTE DE CASCLIMA
El tema ha sido cerrado.
Más
#2096 por Batracio
Pulgar arriba!!! como siempre gracias Jorge.-

Claudio ;) ;)
El tema ha sido cerrado.
Más
- #2099 por Diego
Como siempre excelente Aporte de Jorge!

Pulgar arriba y van 30 puntitos... ;)

Saludos y Gracias por Participar y permitirnos Aprender :)

P/D: Cierro el tema y lo muevo a Casos resueltos.