FALLA=led de operacion y timer parpadean.

SINTOMA=equipo arranca normal,funciona hasta entrar en regimen normal,presiones de trabajo con R-22 para 30 grados de temperatura,presion de trabajo aprox. 63 psi en baja y 225 psi en alta,consumo normal y despues de 6 minutos de funcionamiento se para la unidad exterior y la interior completa quedando los led de operacion y timer parpadeando.

SOLUCION=revisar y cambiar sensor de apoto en caño de evaporador,el mismo en corto,abierto o fuera de su valor,el sensor normal es de 10 Kohms a 25 grados de temperatura.


APORTE DE CASCLIMA

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
El tema ha sido cerrado.
Más
#2071 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: falla resuelta samsung split ASH-1814ER CASCLIMA
Jorge, muy buen aporte pulgar arriba, y personalmente te doy 20 porotos.-

Lo vamos a pasar a casos resueltos

Gracias

Saludos

Claudio ;) ;)