Pregunta Placa westinhouse 3000 f/c
- ariel75
#2113
por ariel75
Respuesta de ariel75 sobre el tema Re: Placa westinhouse 3000 f/c
buenicimo el aporte claudio te felicito ... pulgar para arriba
saludos ariel 75
saludos ariel 75
El tema ha sido cerrado.
- moyano
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#2156
por moyano
Respuesta de moyano sobre el tema Re: Placa westinhouse 3000 f/c
Hola muchachos volviendo al tema original la placa ya esta funcionando , el problema era el capacitor del motor fuera de capacidad por lo que aparentemente el sensor lo interpretaba como detenido y la placa lo bloqueaba ( la mande a reparar ) a mi no se me ocurrio cambiarlo porque supuse que el primer tecnico lo habia probado ( se veia la soldadura repasada ) , en definitiva es una experiencia mas ,no suponer nada , verificarlo . un abrazo
El tema ha sido cerrado.
- Batracio
- Fuera de línea
#2158
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Placa westinhouse 3000 f/c
Hola Enrique, te llevas 30 puntos + pulgar arriba por pasar el final de la reparacion.-
El post lo pasamos a casos resueltos
Saludos
Claudio
El post lo pasamos a casos resueltos
Saludos
Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: CLAUDIO
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- CUáNTO SE COBRA?