file Pregunta CIRCUITO CON RELAY AUXILIAR PARA VALVULA INVERSORA

  • pool09
  • Avatar de pool09 Autor del tema
#18122 por pool09
Buenas noches!

_Bueno, He Aqui un articulo el cual charlandolo con Diego me pidio que lo publicara
asi que aqui va, para todos aquellos que en algun momento se encuentren con este
problema y le puedan dar una solucion rápida y no muy costosa, o que a lo mejor ya se
encontraron y cambiaron de valvula Directamente jaja.



_Hace un tiempo trajeron al taller de la empresa donde trabajo un A.Acond. Split marca Electra (Una basura por cierto jaja)
de 3.000 frigorias.

_Se habia roto la valvula inversora, (Problema muy frecuente en la linea ELECTRA de 3000 a 4.500 frigorias)
y habia que cambiarla.

_Al dia siguiente llega la valvula inversora nueva, a lo cual me Toco instalarla.

_Cerrado el tema de la desinstalacion de la valvula Pinchada y la colocacion de la nueva
y Realizado limpieza, Vacio y Carga de gas Refrigerante, Vaya sorpresa mia que al encender
el equipo en modo frio andaba en calor, y en modo calor andaba en Calor tambien.

_Se reviso la colocacion y la conexion electrica.. .

_Conclusión: Dicha valvula necesitaba estar Energizada para que ande en modo frio., y Desenergizada
para que ande en modo calor.

_Bueno, me instruyeron en la empresa para que arme un circuito con Un relay Auxiliar conmutador,
para Manejar la valvula mediante las señales de Fáse que manda la plaqueta Del Evaporador al Poner en frio
y En calor .

_El relay este viene con Una Bobina y Varias patitas, que son contactos abiertos y cerrados normalmente, como el del Contactor.

_Yo use un Relay con Bobina de 220 Volts, ya que tambien viene de 12 y 24 volts.


_El Circuito consiste en Dejar la Valvula energizada siempre, estando el equipo
en modo frio, o Sea dejandola con fase permanentemente.

_Ell relay tiene contactos normales abiertos y contactos normales cerrados.

_Al energizarse la Bobina el contacto abierto se cierra y el contacto cerrado se abre, Conmutan digamos.

_Bueno, aqui el circuito explicado y Luego adjuntare un archivo.


Afuera en La bornera del condensador tenemos de 3 a 5 bornes en los equipos Frio calor, Bueno
Hay varios modelos, infinidades.

_Lo que hacemos es colocar afuera el relay (En La unidad condensadora) Con Su asientito de plastico que lleva, y este asientito tiene varios bornecitos disponibles para conectar nuestros cables segun los contactos que vamos a Utilizar ya sean Normales o abiertos los que necesitemos.

_En nuestro Rele Vamos a usar 4 patas del mismo, 2 patas de la bobina, y una pata de un
contacto normalmente abierto y otra pata de un contacto normalmente cerrado,
y 3 cablecitos, de 1,5mm esta bien.
2 cables Para la Bobinita, y Un cable para la fase que vamos a mandar al Punto del Relay donde
va a mandar la fase directa a la valvula mediante el contacto Normalmente cerrado.

_Conexion: en Un punto del Relay va Una linea o Fase.
Todas las Otras patas son contactos abiertos y cerrados, que
conmutan cuando energizamos la Bobina.
_Tenemos que medir las patas con un Tester o Pinza amperometrica
en Escala de Continuidad, Vamos a usar un contacto normalmente cerrado
para que mande Fase permanentemente a la valvula inversora.
_La fase permanente tomamos del borne 4 en la mayoria de los casos
que es donde llega la señal para el compresor.

Asi Estando el equipo en frio o en calor siempre vamos a tener fase ahi.
Entonces Conectamos un cable mas ahi en ese borne y llevamos este cable a la Pata del
Relay donde se conecta la fase con la que vamos a jugar a conmutar.
Luego: la valvula Inversora toma neutro y fase de señal desde el borne 5 No? (Ejemplo)
Bueno, conectamos a neutro la valvula y el otro cable de la valvula conectamos al Borne normalmente
Cerrado para que siempre este energizada esta.
Hasta ahi lo que conectamos tendremos con tension siempre nuestra valvula y siempre que prendamos en frio va a Andar en frio.
_Ahora necesitamos poner en calor y que se desenergise la valvula para que ande en calor.

_Ahora Conectamos la bobina de 220 volts, o sea las 2 patas de la bobina.
_Neutro tomamos del borne neutro, y la fase que vamos a tomar para alimentar a la otra pata de la bobina, va a ser La fase de señal que manda en modo calor, Por el borne 5, como tome hoy como ejemplo.

-Entonces, finalizando, Cuando lo pongamos en calor, va a mandar fáse a la bobina mediante el
Borne 5.
_La bobina se exitará y el contacto que estaba normalmente cerrado se abrirá y la fase que estaba directa conmutará, se cambiará al borne que estaba Normalmente abierto desenergizándo asi a la Válvula.

_Como dije, cuando se exita la bobina, Los bornes que estaban cerrados se abren y los bornes que estaban Abiertos se cierran.
Es como una mini automatizacion, similar a un contactor..


Bueno. Paso siguiente probamos y encapsulamos nuestro relaisito hablando a lo tecnico jajaja, y cerramos
nuestro condensador, y a otra cosa.

_Espero sea Util, El relay se consigue en cualquier casa de electronica y en Algunas
casas de electricidad, donde vendan contactores y relevos termicos etc etc...
_El relay esta algo asi como 25 pesos y el asientito para el rele 12 pesos.
Nose cuanto estara ahora, pero es una solucion buena, si es que no Podemos llegar a cambiar la Valvula.
_Yo pense que todas venian genéricas, pero cuando me encontre con esa me mato.
_No recuerdo caracteristicas de la valvula ni marca, pero bue... Eso nose si es importante o quizas si,
Pero en fin, Ya me duelen las manos de tanto escribir jaja.

_Bueno, un abrazo a todos, y espero sus comentarios. Perdon por escribir tanto, y espero no se cansen de leer jaja! hasta cualquier momento.


PaBlO!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18130 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: CIRCUITO CON RELAY AUXILIAR PARA VALVULA INVERSORA
El tema de hacer energizada la valvula inversora para modo refrigeracion es comercial.
Porque cuando no funciona por algun motivo debes llamar al service .
De la otra manera (valv no energizada para modo refrigeracion) , si no funciona en calefaccion mucha gente lo deja sin solucionar.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, candilo, gfc y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18133 por Moderador
Respuesta de Moderador sobre el tema Re: CIRCUITO CON RELAY AUXILIAR PARA VALVULA INVERSORA
Excelente tu aporte Pablo.

Continúa así colega!
El siguiente usuario dijo gracias: domingo hector

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18134 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: CIRCUITO CON RELAY AUXILIAR PARA VALVULA INVERSORA
Muy bueno el aporte, en varios lugares e hecho trabajos paresidos según se preneten,esa una buena solución y funciona a la perfección. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #18141 por alexyeli
Respuesta de alexyeli sobre el tema Re: CIRCUITO CON RELAY AUXILIAR PARA VALVULA INVERSORA
Hola PaBlO
Te digo un buen truco para la proxima vez cuando te toca cambiar una valvula de 4 vias.Antes de soldar la nueva comparala visualmente con la vieja y sobre todo si el piston interno esta al mismo lado como en la vieja (lo puedes saber soplando por el lado de la entrada de la descarga del compresor y averiguar al que lado sale de los tubos de abajo de la valvula) esto te servira para detectar si es del mismo comportamiento que la original y en caso que NO la soldas al REVES. Es decir -si de fabrica la bobina de la valvula estaba "mirando"acia delante , pues la soldas justo al reves mirando la bobina al lado contrario mirando atras del cuerpo de la valvula.Con este truco te puedes ahorar algun que otro susto y de dar explicaciones inesesarias al cliente del tipo- "mira, esta dodo perfecto pero ahora tendremos que pedir un rele adiccional y...." :)
Saludos y poco a poco!

Aqui un ejempo como detectar
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador y 3 persona(s) más.