exclamation-circle Importante Cuanto gas debe de salir por baja presion cuando se desconecta un manometro?

  • conatem
  • Avatar de conatem
#18118 por conatem
Teton

Es normal la perdida de gas pues toma en cuenta que esa pequeña cantidad de gas se queda almacenada en la manguera del manómetro.

ya te han comentado algunos trucos o mañas y con respecto a lo de contaminar claro que seguimos arrojando gases a la atmósfera, claro lo ideal seria no arrojar, aunque una manera bien efectiva de evitar tirar gas a la atmósfera sin duda es trabajar utilizando protocolos y procedimientos adecuados, de esa manera no habrá necesidad de derrames innecesarios ejemplo:

Si al instalar un equipo se hace con todas las precauciones necesaria para no dejar fugas, ni posibles fugas empleando herramientas adecuadas evitaremos derrames de gas y posibles recargas antes de su total reparación.

Otra forma seria una correcta carga de refrigerante evitando contaminar con humedad el sitema para evitar que se queme el compresor, ya que para reparar se contamina mucho mas si no se recupera ese refrigerante y el producto de limpieza.


Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18241 por boussemlal
Usando Enchufes de conexión rápida, no sale absolutamente nada.


www.sudifri.com/sec_6/3%20CONEXIONES%20RAPIDAS.pdf

Nadie tiene gran necesidad de nada; la necesidad ha de crearse.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#18316 por conatem
Perdón colegas por mi necedad de que se tira gas se tira que acaso un conector rápido devuelve lo que se queda en las mangueras.

la cantidad dependerá de del largo de las mangueras y calidad de las mangueras, asi como el estado de las roscas.

Consejo: Nunca adapten conectores para usar mangueras de R22 Con R410A ya que al desperdiciar gas se pueden quemar para eso existen adaptadores o convertidores aunque para tomar correctamente las presiones no hay como el manifull expresamente diseñado para dicho gas.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18324 por tetonvenezuela
Hola gracias a todos por su respuesta, vi mi problema lo hacia cuando el equipo estaba apagado y me salia mucho refrigerante (inclusive aceite) , de verdad un mal error, saludos y gracias!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#20109 por gustavozotta
Esa es la clave! El equipo en funcionamiento succiona por baja, así pierdes mucho menos refrigerante y aceite.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena