question-circle Pregunta Acondicionador de aire Coventry 2250 kcal problemas con el frio-calor

Más
- #11663 por andres01
hola gente del foro!, mi nombre es andres, me estoy iniciando en la refrigeración, estoy haciendo un curso desde principios de año...
tengo para hacer mis prácticas a mi propio AA....q no "calienta" bien. es un coventry de 2250. el año pasado vino el técnico q lo instaló...porq supuestamente le falta refrigerante. le cargó..nunca funcionó bien. ni bien me compré aqlgunas herramientas, tomé la presión de baja ( en la función frío) y llegaba a los 90 psi....liberé un poco de refrigerante y la llevé a 60 psi ( en invierno). bueno.....todavía no logro q funcione bien, además....no corta nunca!!!
si me van guiando....yo le voy metiendo mano al equipo...
saludos para todos!!!...
el foro es genial!

Andrés !
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #11679 por Diego
Hola Andrés, Bienvenido a Frionline xokey y bienvenido a esta linda profesión!

Necesitamos más datos para poder ayudarte. Comienza por probar nuevamente durante 10 minutos la unidad en modo frío y como mínimo danos los siguientes datos:

Presión de succión
Temperatura del ambiente exterior en el momento de la prueba
Consumo de corriente
Consumo de corriente según la placa de características de la unidad

Suerte.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11682 por Quiroga Refrigeracion
Respuesta de Quiroga Refrigeracion sobre el tema Re: Acondicionador de aire Coventry 2250 kcal problemas con el frio-calor
Hola andres es como dice diego tiranos mas datos a si vemos presiones y temperatura ambiente



Saludos Quiroga
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11701 por andres01
Gracias diego y quiroga!!!...mañana me pongo un ratito y controlo la presión y el consumo...y les cuento!
saludos!

Andrés !

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11835 por andres01
hola amigos del foro!

estuve chequeando lo q me pidieron en mi AA.

lo hice arrancar en frío: lo puse en 16ª y el aire marcaba una temperatura ambiente de 19ª ( la real es de 14ª) sostengo el bulbo del sensor con la mano y llevo la temperatura a los 32ª

al momento del arranque el manometro indica 58 psi
al llegar el indicador de temperatura los 18ª la presión sube a 80 psi

el consumo es de 3.5 A ( la pinsa indicada intermitentemente 3.5 - 2.5 )

la placa de la unidad indica 4.4

todo esto en un lapso de 10 minutos

espero sus consejos!

muchas gracias!

Andrés !
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.