- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Central Lennox Modelo C33-60D-2F-1 Falla Modulo de control
Pregunta Central Lennox Modelo C33-60D-2F-1 Falla Modulo de control
- TecnoMaker
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 295
#1121
por TecnoMaker
Central Lennox Modelo C33-60D-2F-1 Falla Modulo de control Publicado por TecnoMaker
Hola Colegas. Estoy haciendo service a este equipo frio calor, en calor responde sin fallas, cuando se pide la función frio el módulo no da la orden de arranque a la máquina externa y habre el termofusible sobre la línea de 32vac de la caja de comando.
Esta caja es un modulo ECG-3A.
Alguien tiene el esquema eléctico de este módulo o el circuito electrónico interno.
Esta caja es un modulo ECG-3A.
Alguien tiene el esquema eléctico de este módulo o el circuito electrónico interno.
El tema ha sido cerrado.
- TecnoMaker
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 295
#1512
por TecnoMaker
Respuesta de TecnoMaker sobre el tema Re: Central Lennox Modelo C33-60D-2F-1 Falla Modulo de control
Hola Amigos, quedo resuelto eltema de este centralito. se reparo el circuito electrónico del actuador que pone en marcha la máquina externa de frio. Es un circuito en base a un relay accionado por transistores desde el control electrónico, este relay accionan un contactor externo trifásico que energiza la unidad compresor.
La falla estaba en la circuitería interna del actuador y por eso saltaba el térmico de protección de la línea de 32vac.
La falla estaba en la circuitería interna del actuador y por eso saltaba el térmico de protección de la línea de 32vac.
El tema ha sido cerrado.
- regatta
- Fuera de línea
#1513
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: Central Lennox Modelo C33-60D-2F-1 Falla Modulo de control
Gracias Tecno por compartir la solucion con todos nosotros!!
Seguro a algun otro usuario, le servira de ayuda en el futuro
20 points!!
Seguro a algun otro usuario, le servira de ayuda en el futuro
20 points!!
El tema ha sido cerrado.
- Batracio
- Fuera de línea
#1516
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Central Lennox Modelo C33-60D-2F-1 Falla Modulo de control
Gracias Julio, pulgar arriba para vos, Regatta ya te dio los puntos y lo vamos a pasar a Casos Resueltos.-
Saludos
Batracio
Saludos
Batracio
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
#1532
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Central Lennox Modelo C33-60D-2F-1 Falla Modulo de control
Excelente la actitud de Tecnomaker!
A pesar de no haber obtenido ayuda, se acordó de publicar la solución al conflicto!
Un ejemplo para la Comunidad de Seguidores!
Gracias Julio por Participar y Compartir el Conocimiento!.
Pulgar para arriba!
A pesar de no haber obtenido ayuda, se acordó de publicar la solución al conflicto!
Un ejemplo para la Comunidad de Seguidores!
Gracias Julio por Participar y Compartir el Conocimiento!.
Pulgar para arriba!
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- detalle de error h6