lock Pregunta Central Lennox Modelo C33-60D-2F-1 Falla Modulo de control

Más
#1121 por TecnoMaker
Hola Colegas. Estoy haciendo service a este equipo frio calor, en calor responde sin fallas, cuando se pide la función frio el módulo no da la orden de arranque a la máquina externa y habre el termofusible sobre la línea de 32vac de la caja de comando.
Esta caja es un modulo ECG-3A.
Alguien tiene el esquema eléctico de este módulo o el circuito electrónico interno.
El tema ha sido cerrado.
Más
#1512 por TecnoMaker
Hola Amigos, quedo resuelto eltema de este centralito. se reparo el circuito electrónico del actuador que pone en marcha la máquina externa de frio. Es un circuito en base a un relay accionado por transistores desde el control electrónico, este relay accionan un contactor externo trifásico que energiza la unidad compresor.

La falla estaba en la circuitería interna del actuador y por eso saltaba el térmico de protección de la línea de 32vac.
El tema ha sido cerrado.
Más
#1513 por regatta
Gracias Tecno por compartir la solucion con todos nosotros!!

Seguro a algun otro usuario, le servira de ayuda en el futuro

20 points!!
El tema ha sido cerrado.
Más
#1516 por Batracio
Gracias Julio, pulgar arriba para vos, Regatta ya te dio los puntos y lo vamos a pasar a Casos Resueltos.-

Saludos

Batracio
;) ;)
El tema ha sido cerrado.
Más
#1532 por Diego
Excelente la actitud de Tecnomaker!

A pesar de no haber obtenido ayuda, se acordó de publicar la solución al conflicto! :huh: :huh:

Un ejemplo para la Comunidad de Seguidores!

Gracias Julio por Participar y Compartir el Conocimiento!.

Pulgar para arriba!
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena