#61968 por henry
Saludos cordiales estimados amigos.
Un cliente tiene una unidad de a/a compacta de 3 ton, el cual tiene un compresor copeland CR32K6-PFV, R22, 60Hz, 1ph y dice la ficha técnica
Mass flow(lbs/hr): 469

Se consiguio uno marca tecumsek AVB5549EXN, cuya ficha dice:
Desplazamiento(cc): 78.794

Considero que no le va ha servir, porque el desplazamiento volumétrico del refrigerante es muy diferente. Pero... me tiene en duda las unidades métricas utilizados para el flujo del gas.

Agradecería alguna orientación al respecto.
Gracias por el acostumbrado apoyo.

Ocus

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61971 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Capacidad volumétrica de compresores
Hola Henry.

Lo que tengo aprendido, y que hasta ahora no me ha fallado, es que el momento de cambiar un compresor, el reemplazo deberá tener el mismo o similar desplazamiento volumétrico (este valor suele venir en cm3) para no tener ningún tipo de problema.

Por supuesto, hablamos de que deberá usar el mismo tipo de refrigerante.
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, henry, camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61987 por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema Capacidad volumétrica de compresores
Buenas tardes: La pregunta me ha resultado un poco curiosa. Por eso he puesto en Googlee "equivalencia de libras a c.c. y hay una formula C.C. = libras x 453.59 = C:C. En tu caso 469x453.59=212733.71 C.c. En realidad como tiene
menos desplazamiento creo que no te sirve. Te hace falta uno con mas desplazamiento.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61989 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Capacidad volumétrica de compresores
Buenas tardes, según google a mismas condiciones de prueba:
el compresor copeland tiene un rendimiento de 32.000 BTU/HR y 57.19 cc. R22
y el compresor tecumseh tiene un rendimiento de 49.000 BTU/HR y 78.97 cc. R22
Es muy grande el compresor que te dieron.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#62035 por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Capacidad volumétrica de compresores
Buenas, saludos a todos..
El CR32 es copeland, su rendimiento aproximado es 32000 btu/h evaporando a +7.2

El 5549 es tecumseh, ese te ofrece 49000 btu/h.

En las mismas condiciones..

El tecumseh es maa grande que el copeland.
Espero te sirva...

Suerte