Pregunta
Sobrecalentamiento y Subenfriamiento en Split con CAPILAR
- GABILON
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#61937
por GABILON
Sobrecalentamiento y Subenfriamiento en Split con CAPILAR Publicado por GABILON
Buenas. He leido muchas publicaciones sobre el tema del subenfriamiento y el sobrecalentamiento y sorprendentemente hay criterios muy dispares, sin embargo, lo que veo mas complicado es que casi todas hablan sobre equipos con VEX, no con capilares, de estos solo hablan cuando son neveras, freezers, etc.Por eso la consulta, donde deberia hacer las mediciones en un split equipado con capilar? y cuales son los valores esperables para r22 y r410. Obviamente, muchas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Fuera de línea
- #61946
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Sobrecalentamiento y Subenfriamiento en Split con CAPILAR
Hola Gabilon.
En un aire acondicionado del tipo split, el recalentamiento se mide colocando el sensor del termómetro en la tubería que corresponde a la salida del evaporador. A ese sector le denominamos "retorno", porque es la tubería por donde vuelve el refrigerante en estado gaseoso al compresor.
En cuanto a los valores esperados y considerados como buen recalentamiento para un aire acondicionado split, entre 3 y 6 grados se considera óptimo. Este rango de valores es tanto para refrigerante R22 como R410A.
Saludos!
En un aire acondicionado del tipo split, el recalentamiento se mide colocando el sensor del termómetro en la tubería que corresponde a la salida del evaporador. A ese sector le denominamos "retorno", porque es la tubería por donde vuelve el refrigerante en estado gaseoso al compresor.
En cuanto a los valores esperados y considerados como buen recalentamiento para un aire acondicionado split, entre 3 y 6 grados se considera óptimo. Este rango de valores es tanto para refrigerante R22 como R410A.
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: henry, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Refrigeración convencional
-
Refrigeracion comercial
- Como conectar lor bornes del Motocompresor acmar de 1/3 HP gas R12 - esquema eléctrico