Pregunta Aire split apaga el compresor a los 10 segundo
- camacho d
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 360
#61655
por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema Aire split apaga el compresor a los 10 segundo
Estimado compañero: Si el condensador del compresor está bien, y el consumo es el correcto en Amperios. el fallo radica en la placa. Como es un compresor todo o nada, puedes alimentarlo con un cable independientemente de la alimentación de la placa. Esto se realiza funcionando la maquina en frio. Es muy difícil que la válvula de cuatro vías esté mal, y el compresor pare por alta. Pero en este caso dice que cuando funciona enfría bien. Como es natural se desconectan los cables de la placa y se alimenta de otro enchufe. para tal función se pone con el mando a distancia la maquina en marcha y seguidamente se conecta el compresor y el ventilador de la condensadora. Como es natural el compresor funcionará hasta que Vd. lo desconecte. Esto demuestra que el fallo está en la placa. Casi seguro que la placa no se puede reparar porque el fallo suele darse en en el microprocesador. La solución en este caso es colocar una placa universal. Decirte que realices la prueba independiente es para asegurarnos que en realidad el compresor está bien. saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#61656
por Diego
Colega, aquí te están diciendo lo que tienes que hacer.
Respuesta de Diego sobre el tema Aire split apaga el compresor a los 10 segundo
josal escribió: Voltaje y corriente?
el click debe ser del relé,
además de voltaje y corriente es bueno saber las presiones, si esta sucio sobretodo el condensador, como esta el capacitor del fan. y el térmico del compresor, cuando apaga mides voltaje entre los pines del térmico.
si el sensor o los sensores de temp. están dañados no vasta con que los apartes, hay que probarlos
Colega, aquí te están diciendo lo que tienes que hacer.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, camacho d, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#61657
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Aire split apaga el compresor a los 10 segundo
Estimado.
Si prendes y apagas con el control, y luego vuelves a prender es normal que se proteja la placa, hará su proceso de espera y luego lo vuelve a encender.
Según lo que leo la placa responde, por lo tanto, quisiera saber:
Presiones, estado del capacitor de marcha del compresor, si tiene sensor exterior, pero sobre todo TEMPERATURA AMBIENTE al momento del encendido. Saludos
Si prendes y apagas con el control, y luego vuelves a prender es normal que se proteja la placa, hará su proceso de espera y luego lo vuelve a encender.
Según lo que leo la placa responde, por lo tanto, quisiera saber:
Presiones, estado del capacitor de marcha del compresor, si tiene sensor exterior, pero sobre todo TEMPERATURA AMBIENTE al momento del encendido. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- heladera comercial