Aire split apaga el compresor a los 10 segundo Publicado por Ricgal21
un gran saludo compañeros, tengo problemas con aire acondicionado split el cual, enciende bien pero a los 10 segundos apaga el compresor y apaga la luz en la consola, pero todo lo demás en la consola sigue funcionando bien. lo apagó y lo vuelvo a encender y no prende el compresor, entonces debo esperar un rato o prender u apagar varias veces para que vuelva encender el compresor o desconectar la corriente para que encienda todo norma. a veces si enciende y se queda prendido y funcionado normal hasta casi una hora, pero después se paga y el compresor y no enciende más. ya le saque el termostato y el sensor y los puse a un lado pero sigue igual. pero note que cada vez que apaga el compresor suena un sonido como clic en la tarjeta y al parecer es de un condensador que lleva una línea a la unidad condensadora. aquí coloco varias fotos mostrando las partes. entonces quería saber si ese puede ser el problema o sería el termostato y sensor o sería algo en el compresor. agradecería cualquier ayuda que me puedan dar. gracias!
Adjuntos:
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#61651
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire split apaga el compresor a los 10 segundo
Hola que tal.
En serie con el compresor suele haber un relé y no un condensador. El relé habilita el circuito eléctrico de alimentación para el compresor.
No puedo apreciar bien en la fotografía si realmente es un relé.
En serie con el compresor suele haber un relé y no un condensador. El relé habilita el circuito eléctrico de alimentación para el compresor.
No puedo apreciar bien en la fotografía si realmente es un relé.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Ricgal21
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#61652
por Ricgal21
Respuesta de Ricgal21 sobre el tema Aire split apaga el compresor a los 10 segundo
Tiene dos terminales, uno viene de la corriente del breaker y la otra línea sale para donde se conectan los cables que van compresor. Al momento de apagar el compresor suena un clic. Entonces no sé si eso esté dando la falla o sea otra cosa ? Voy a tratar de colocar otra foto mientras saco la tarjeta
Adjuntos:
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#61653
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Aire split apaga el compresor a los 10 segundo
Voltaje y corriente?
el click debe ser del relé,
además de voltaje y corriente es bueno saber las presiones, si esta sucio sobretodo el condensador, como esta el capacitor del fan. y el térmico del compresor, cuando apaga mides voltaje entre los pines del térmico.
si el sensor o los sensores de temp. están dañados no vasta con que los apartes, hay que probarlos
el click debe ser del relé,
además de voltaje y corriente es bueno saber las presiones, si esta sucio sobretodo el condensador, como esta el capacitor del fan. y el térmico del compresor, cuando apaga mides voltaje entre los pines del térmico.
si el sensor o los sensores de temp. están dañados no vasta con que los apartes, hay que probarlos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Ricgal21
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#61654
por Ricgal21
Respuesta de Ricgal21 sobre el tema Aire split apaga el compresor a los 10 segundo
El estaba funcionando bien. Está limpio todo, tanto el condensador como el evaporador. corriente y voltaje normal. Fue de repente que comenzó con esa falla, y lo que me extraña que el enciende y justo a los 10 segundos aproximadamente apague el compresor y todo lo demás siga trabajando y no prenda más el compresor, pero en una de esas que se enciende el split hay un momento que si se queda encendido por un rato enfriando bien y luego apaga el compresor y ya no prende más. Hasta ahora no he tomado mediciones, porque pensaba que eran los sensores pero viendo de cerca empecé a ir que ese click y pensaba que era eso que estaba defectuoso o se quedaba pegado.
Otra cosa al encender con el control el split y dar la falla, uno lo apaga con el control y lo vuelve a encender y no prende el compresor hay que esperar un rato, o al menos que se baje y suba el breaker ahí si lo prende todo pero repite la falla.
Sabiendo más o menos la falla que tendría que medir y probar ?
Otra cosa al encender con el control el split y dar la falla, uno lo apaga con el control y lo vuelve a encender y no prende el compresor hay que esperar un rato, o al menos que se baje y suba el breaker ahí si lo prende todo pero repite la falla.
Sabiendo más o menos la falla que tendría que medir y probar ?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Laboratorio de pruebas - Herramientas - Dispositivos
- nivel de aceite fluctuante en bomba de vacio