Podemos identificar la tecnología utilizada en los unidades evaporadoras por el tipo de conector ya sea en los motores o en las placas (los generalmente utilizados):
Control PG: Generalmente utilizan 4 cables; 2 cables para conectar capacitor externo y un conector con los 2 cables restantes para la parte de potencia (en dichos cables es que se varia el voltaje para variar la velocidad del motor).
Contro por Sensor Hall: Utilizan 6 cables. 1 conector pequeño con 3 clables delgados para el control hall (control de velocidad), y 1 conector grande de tres cables gruesos (cables de potencia - comun,arranque y marcha).
Control por Reles: Generalmenet utilizan 1 conector con cinco cables, 3 cables para las 3 velocidades, 1 para comun y otro para marcha, que incluye el capacitor.
Mis saludos y respeto al Maestro Ururef y al Profe Diego, de los cuales he aprendido muchisimo, al igual que de muchos compañeros de Frionline.
Ocus
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
henry escribió: Saludos amigos. Para orientar mejor a los compañeros:
Podemos identificar la tecnología utilizada en los unidades evaporadoras por el tipo de conector ya sea en los motores o en las placas (los generalmente utilizados):
Control PG: Generalmente utilizan 4 cables; 2 cables para conectar capacitor externo y un conector con los 2 cables restantes para la parte de potencia (en dichos cables es que se varia el voltaje para variar la velocidad del motor).
Contro por Sensor Hall: Utilizan 6 cables. 1 conector pequeño con 3 clables delgados para el control hall (control de velocidad), y 1 conector grande de tres cables gruesos (cables de potencia - comun,arranque y marcha).
Control por Reles: Generalmenet utilizan 1 conector con cinco cables, 3 cables para las 3 velocidades, 1 para comun y otro para marcha, que incluye el capacitor.
Mis saludos y respeto al Maestro Ururef y al Profe Diego, de los cuales he aprendido muchisimo, al igual que de muchos compañeros de Frionline.
Excelente tu aporte Henry.
Muchas gracias!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- freezer