file Pregunta Ya no se que mas revisar por perdida de agua!

Más
#61145 por adenevi
Ante el llamado del cliente indicándome que el aire perdía agua, concurrí al domicilio y corroboré las posibles causas.

- Limpieza superficial
(Quitándole la carcaza plástica, descolgándolo de la plantilla, pero sin desconectar ningun caño)
- Verificación de circulación por desagote

Al día siguiente seguía perdiendo.
Fui y al parecer caía agua de la propia condensación de los caños (el tramo que viene con el equipo) a los cuales les faltaba las fundas aislantes. Asi que les puse y las protegi tambien con cinta aislante, esperando que finalmente la transpiración se quedara dentro.

Hoy, despues de unos dias me vuelve a llamar que sigue perdiendo.

Alguna recomendación?

Muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61146 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Ya no se que mas revisar por perdida de agua!
Buenas tardes,
realizaste las siguientes verificaciones?
- carcaza rajada
- gotea por interior evaporador o exterior
- por delante o por detrás
- tiraste agua con una botella para corroborar
- hay muchas pruebas para hacer
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61149 por adenevi
Respuesta de adenevi sobre el tema Ya no se que mas revisar por perdida de agua!
Emanuel, muchas gracias por participar...

Emmanuel escribió: Buenas tardes,
realizaste las siguientes verificaciones?
- carcaza rajada
Como tire agua con botella para corroborar la buena circulación y así fue, descarto que estuviera rajada la carcaza porque si así fuera hubiera saltado en la prueba
- gotea por interior evaporador o exterior
- por delante o por detrás
Gotea por el frente de la U. Interior
- tiraste agua con una botella para corroborar
si
- hay muchas pruebas para hacer
cual otra se te ocurre
Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61154 por adenevi
Respuesta de adenevi sobre el tema Ya no se que mas revisar por perdida de agua!
Gente, les comento que fui hoy a ver el aire por 3ra vez... y si bien no pude ver la perdida, me guie por lo dicho por el cliente.

Realmente estoy hilando fino pero realicé estos ajustes:

- Moviendo la plantilla, reposicioné el aire un poco mas arriba, para logra una mayor caida de la manguera del desagote.

- Introduje la cinta pasacables por la manguera de desagote que va para adentro de las paredes, para remover cualquier basura.

- Limpié nuevamente mas exasutivamente las canaletas que tiene la parte trasera del aire, las cuales guian el agua de la consensación hacia la bandeja de desague.

- Constaté que todos los caños que estaban visibles (detras del equipo - u. interior) estuvieran recubiertos por fundas aislante y cinta.

- Hice muchas pruebas de circulacion de agua (tirada desde una botellita), asegurandome el correcto flujo del desagote.

- Dejé el aire prendido un rato y al parecer no pierde y todo funcionó ok, esperando la prueba de uso intensivo del cliente.


Ahora bien, si despues de un uso mas intensivo el aire sigue perdiendo, lo unico que se me ocurre que pueda ser es que a simple vista no veo que la cañeria (embutida) que sale de la pared no tiene fundas aislantes, por lo que supongo que podrá estar transpirando y dejando caer el agua por gravedad hacia la unidad interior.
Aclaro que los caños vienen "desde ariiba", por eso digo que caerían las gotas por gravedad. Pudiendose confundir con una perdida propia del equipo.

¿Les parece logico y probable?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #61156 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema Ya no se que mas revisar por perdida de agua!
Buenas Noches.

Aver gotea por el frente de la unidad interior dices.
Consulto, a que te refieres cuando dices frente, es por la unión de las carcazas, es por donde sale el aire.

Si es por donde sale el aire hay que ver si lo hace en todas las velocidades del fan interior generalmente lo hace en máximo y en muchos csos se debe a que el forzador interior es mas gande de lo que debería ser entonces al girar a mayor velocidad digamos que succiona las gotas contra la turbina y la despide.

Si es por los plasticos en la unión puede pasar como te dice el colega algún plastico rajado que no se nota y al funcionar por las vibraciones filtra.

Puedes hacer una cosa dejarlo sin la carcaza y ponerlo a funcionar y quedarte hasta que se genere el goteo y rastrearlo sin la carcaza.

Puede pasar también lo que comentas de los caños pero es muy raro que llegue el agua al frente por donde sale el aire. si puede gotear por los costados de los plasticos o por atra por la pared en ese caso pero por donde sale el aire no sería este el caso de los caños sin aislación.

Espero haberte orientado en algo.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon