kikekk escribió: Buenas tardes a todos. EL método que yo uso para determinar cual es el valor correcto del sensor de ambiente y de cañería, es medir la tensión en los pines donde se conectan los sensores a la placa electrónica, con la placa energizada y el sensor conectado. Si el sensor es el correcto la tensión que deber estar presente es aprox. 2,5 Voltios. Si los valores son diferentes es por que el sensor esta desvalorizado o bien el sensor elegido es incorrecto.

Por otro lado, si no cuento con varios sensores de distinto valores, ej. 5, 10, 15 kilohms, conecto resistencias con esos valores y voy probando hasta que la resistencia adecuada me da los valores de tensión que ya he mencionado. Y así puedo determinar que sensor debería llevar.

Este método sirve para todas las placas de aire acondicionados. Aclaración no he probado en aires inverter, pero pienso que debe ser igual.