file Pregunta sensores extraviados de placa de aire

Más
#61086 por iusar
Hola a todos.

Alguien tendria los valores de los sensores de la placa que adjunto??

Resulta que alguien le saco los sensores y puso otros que no se si seran los correctos.

Adjunto la foto de la placa con la que estoy trabajando.

Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61087 por Angelperez
Respuesta de Angelperez sobre el tema sensores extraviados de placa de aire
que heladera es , marca ?
El siguiente usuario dijo gracias: kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61091 por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema sensores extraviados de placa de aire
Hola depende de la marca...usualmente son de 10 k, tendrias que probar y ver.

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, kikekk, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61094 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema sensores extraviados de placa de aire
Mala placa.
Los sensores son de 10 K, pero a veces o casi siempre no son los sensores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, kikekk, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #61115 por kikekk
Respuesta de kikekk sobre el tema sensores extraviados de placa de aire
Buenas tardes a todos. EL método que yo uso para determinar cual es el valor correcto del sensor de ambiente y de cañería, es medir la tensión en los pines donde se conectan los sensores a la placa electrónica, con la placa energizada y el sensor conectado. Si el sensor es el correcto la tensión que deber estar presente es aprox. 2,5 Voltios. Si los valores son diferentes es por que el sensor esta desvalorizado o bien el sensor elegido es incorrecto.

Por otro lado, si no cuento con varios sensores de distinto valores, ej. 5, 10, 15 kilohms, conecto resistencias con esos valores y voy probando hasta que la resistencia adecuada me da los valores de tensión que ya he mencionado. Y así puedo determinar que sensor debería llevar.

Este método sirve para todas las placas de aire acondicionados. Aclaración no he probado en aires inverter, pero pienso que debe ser igual.

EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, Emmanuel