file Pregunta Turbina interior gira a velocidad constante

Más
#61006 por Cepillo2012
AC samsung de 6000 W, se congela caño de baja presión.
Serpentin y turbina limpios;
La cañería no está restringida;
Motor de turbina gira sin problemas;
Capacitor de la plaqueta lo desolde y medi capacidad y esta bien ( 2 microfaradios)
Lo que noto es que la turbina gira a velocidad constante ( al medir frecuencia en los pines del sensor hall marca siempre 150 Hz), no cambia de velocidad al cambiar la velocidad desde el control remoto.
Al controlar el sensor hall encuentro que es de 5 VCC, y al medir señal entre tierra y Vout y girar la turbina conmuta entre unos pocos milivolts y 1 volt y no entre 0 y 5 VCC. Ahora si el sensor hall funciona mal no debería parar el compresor, o será que al enviar señal de 1 Volts al micro entra a trabajar en algun modo de emergencia a velocidad de turbina constante. Esta plaqueta en el circuito de control de velocidad tiene un Rele de estado Solido AQG22212 ( creo que es un optotriac). Aguardo comentarios.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61010 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Turbina interior gira a velocidad constante
Hola.

Yo probaría con una placa universal. SI luego de instalarla las velocidades de fan se reestablecen, descarto la placa original. Siempre tengo una placa en el taller para este tipo de pruebas.

Suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: patoo, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61015 por Cepillo2012
Respuesta de Cepillo2012 sobre el tema Turbina interior gira a velocidad constante
Diego compre plaqueta universal con pg. Comprobe efecto hall con diodo y resistencia y cambia de estado. Conecto plaqueta universal con pg y el problema persiste. No se por donde buscar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61018 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Turbina interior gira a velocidad constante
Entonces el problema puede ser el sensor Hall del motor. Puedes anular el sensor. En la placa que compraste seguramente debe traer la opción para anular el sensor. Pasanos una foto de la caja en la que viene la placa y lo vemos.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: patoo, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61019 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Turbina interior gira a velocidad constante
Buenas tardes, como te dijo diego, con la placa universal con pg deberias solucionarlo, si el problema persiste, coloca el jumper que trae la universal para anular el sensor hall.
Si una vez solucionado el tema del forzador, se te sigue congelando la succion, pues entonces estas pasado de refrigerante.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.