Split poca presión con gas refrigerante R22
- marcelino58
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
15 Oct 2020 12:03 - 15 Oct 2020 15:24 #60915
por marcelino58
Split poca presión con gas refrigerante R22 Publicado por marcelino58
Hola split viejo gas 22 realizó vacío cargo gas y no levanta presión hasta 40psi agregó mas y sigue igual no sube la presión, congela caño subcion y condensador que paso a seguir ,,,desde ya graciad
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Fuera de línea
15 Oct 2020 15:24 #60917
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Split poca presión con gas refrigerante R22
Hola.
¿Cuál es la temperatura ambiente al momento de la carga?
¿Cuál es la temperatura ambiente al momento de la carga?
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcelino58
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
15 Oct 2020 18:20 #60919
por marcelino58
Respuesta de marcelino58 sobre el tema Split poca presión con gas refrigerante R22
Temperatura ambiente 28 c
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
-
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2700
16 Oct 2020 07:01 #60923
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Split poca presión con gas refrigerante R22
Buen día.
Me parece que tendrías que limpiar unidad interior y ver su ventilador. Saludos
Me parece que tendrías que limpiar unidad interior y ver su ventilador. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcelino58
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
17 Oct 2020 12:42 #60924
por marcelino58
Respuesta de marcelino58 sobre el tema Split poca presión con gas refrigerante R22
Si gracias en la semana les contesto desarmar unidad interior ,detecte bajas revoluciones en el fozador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Refrigeración convencional
-
Salón de debates
- ¿Que va primero interruptor termomagnético o disyuntordiferencial?