Pregunta
Válvulas de servicio
- Quantum
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
07 Jul 2020 22:36 #60229
por Quantum
Válvulas de servicio Publicado por Quantum
Hola gente buenas noches!
Tengo una consulta. En un aire LG split R22 que tiene 2 válvulas de servicio, cómo son usadas para hacer prueba de nitrógeno , vacío y carga.cuales de las 2 se usa para estos trabajos? Muchas gracias!!!
Tengo una consulta. En un aire LG split R22 que tiene 2 válvulas de servicio, cómo son usadas para hacer prueba de nitrógeno , vacío y carga.cuales de las 2 se usa para estos trabajos? Muchas gracias!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Ausente
08 Jul 2020 11:58 #60230
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Válvulas de servicio
Hola.
El trabajo se hace como cualquier unidad que sólo lleva una sola válvula de servicio.
Saludos.
El trabajo se hace como cualquier unidad que sólo lleva una sola válvula de servicio.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta, Quantum
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
-
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2690
08 Jul 2020 14:16 #60232
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Válvulas de servicio
Debes trabajar por el puerto del caño grueso. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, Quantum
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pablocba
-
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 50
24 Jul 2020 10:11 #60333
por pablocba
Respuesta de pablocba sobre el tema Válvulas de servicio
Buenas. ¿es la primera ves que vas a realizar un vacio y carga de gas? . normalmente se trabaja por el caño de 1/2 o 5/8 nose de cuantas frigorías es. Si tenes que buscar perdidas solo en el condensador (por si viste manchas de aceite ahi) , lo hacés solo en esa unidad, y luego de reparar, para realizar la carga, conectas todo, y la realizas con el equipo armado (luego de un buen vacío). saludos!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.