Pregunta Duda con refrigerante R417A
- Mauro_palermo87
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 8
#59635
por Mauro_palermo87
Respuesta de Mauro_palermo87 sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Perdon, recien volvi a leer el tema!. Claro, ya es medido presiones varias veces, jajaja. El manifold de alta y baja me marcaba esas presiones. Cosa muy rara, lo se, por esoela pregunta, probe con otro manometro y tenia la misma presion, igual el equipo rinde muy bien. Gracias a todos por sus respuestas.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#59636
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Es que estás tomando solo la baja, pero antes y después del evaporador. No estás tomando alta.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Mauro_palermo87
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Mauro_palermo87
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 8
#59637
por Mauro_palermo87
Respuesta de Mauro_palermo87 sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Se entiende por alta a la cañeria de menor diametro, aunque sea de media presión, pero es la entrada de servicio mas accesible, y en la cual se mide la presión de "alta" (aunque no lo sea) y por lo cual, siempre trabaja entre 220psi a 260psi.dsbordon escribió: Es que estás tomando solo la baja, pero antes y después del evaporador. No estás tomando alta.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#59638
por Diego
Mauro que tal.
Diego tiene razón, estás midiendo sólo la zona de baja presión.
La zona de alta presión comprende: salida del compresor hasta ingreso a dispositivo de expansión. En un split, los dos caños que se observan por fuera de la unidad exterior y que van hacia la unidad interior corresponden a la zona de baja presión.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Mauro_palermo87 escribió:
Se entiende por alta a la cañeria de menor diametro, aunque sea de media presión, pero es la entrada de servicio mas accesible, y en la cual se mide la presión de "alta" (aunque no lo sea) y por lo cual, siempre trabaja entre 220psi a 260psi.dsbordon escribió: Es que estás tomando solo la baja, pero antes y después del evaporador. No estás tomando alta.
Mauro que tal.
Diego tiene razón, estás midiendo sólo la zona de baja presión.
La zona de alta presión comprende: salida del compresor hasta ingreso a dispositivo de expansión. En un split, los dos caños que se observan por fuera de la unidad exterior y que van hacia la unidad interior corresponden a la zona de baja presión.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#59655
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Estimado:
Primero tenemos que determinar qué es lo que quiso decir con "la presión de alta".
Si se trata de un acondicionador de aire tipo split, la expansión se encuentra en la condensadora, y por lo tanto luego de pasar por el elemento de expansión.ya no tendrá "alta presión".
Aclarado el tema, deberá reconsiderar el uso de la expresión "alta presión" y acotarlo estrictamente a lo que eso significa. Es totalmente normal que si Ud mide en el pico de servicio del caño más fino (el de vapor saturado) obtenga una presión como la que obtuvo.
En cuanto a la presión de succión, podría ser normal, y para asegurarse consulte con la tabla de presiones del R417 que como todos los gases de la familia "400" es una mezcla no azeotròpica y por lo tanto se carga en fase líquida.
Saludos
Primero tenemos que determinar qué es lo que quiso decir con "la presión de alta".
Si se trata de un acondicionador de aire tipo split, la expansión se encuentra en la condensadora, y por lo tanto luego de pasar por el elemento de expansión.ya no tendrá "alta presión".
Aclarado el tema, deberá reconsiderar el uso de la expresión "alta presión" y acotarlo estrictamente a lo que eso significa. Es totalmente normal que si Ud mide en el pico de servicio del caño más fino (el de vapor saturado) obtenga una presión como la que obtuvo.
En cuanto a la presión de succión, podría ser normal, y para asegurarse consulte con la tabla de presiones del R417 que como todos los gases de la familia "400" es una mezcla no azeotròpica y por lo tanto se carga en fase líquida.
Saludos
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- cuantos gramos llevara este compacto?