Respuesta de Emmanuel sobre el tema Problemas de arranque de MC
Buenas noches, Sergio no probaste con un capacitor más grande? 50 o 60 uF.
Por las dudas revisá que nadie haya cerrado las válvulas (ya lo he visto).
Me parece que no te va a quedar otra que probarlo sin carga, pero todo indica que está jodido el compresor.
El año pasado recuerdo que me pasó con una heladera comercial, el compresor no arrancaba, hice todas las pruebas pertinentes y todo perfecto. Lo probé sin carga y andaba perfecto, cuando le colocaba la carga otra vez moría. 2 veces el mismo proceso con el mismo resultado. Terminé cambiando el compresor...
Saludos
Por las dudas revisá que nadie haya cerrado las válvulas (ya lo he visto).
Me parece que no te va a quedar otra que probarlo sin carga, pero todo indica que está jodido el compresor.
El año pasado recuerdo que me pasó con una heladera comercial, el compresor no arrancaba, hice todas las pruebas pertinentes y todo perfecto. Lo probé sin carga y andaba perfecto, cuando le colocaba la carga otra vez moría. 2 veces el mismo proceso con el mismo resultado. Terminé cambiando el compresor...
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Autor del tema
- Fuera de línea
#59390
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Problemas de arranque de MC
Hola. La verdad que no probé lo de los robinetes. De todas formas, el problema no es sólo que el motor no arranque, sino que tampoco tenga una buena demanda en amp. Gracias Emmanuel.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#59395
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como solucionar problemas de arranque de moto compresor de aire split
Hoy me pasó. Cable con un terminal roto.
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#59398
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Como solucionar problemas de arranque de moto compresor de aire split
Hola SergioLuis no se si ya tienes resuelto el problema pero lo que te faltaría hacer es lo que te recomienda refrio que sería probar el compresor desconectado de sus cañerías.
Y de paso revisas lo que te comenta Diego de los terminales y cables.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Y de paso revisas lo que te comenta Diego de los terminales y cables.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#59401
por gustavozotta
Así que el tema venía por este lado, entonces.... Pues me alegro que lo haya resuelto!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Problemas de arranque de MC
gustavozotta escribió: No le habrán cargado gas, y está tan pasado de carga que no puede arrancar?
Así que el tema venía por este lado, entonces.... Pues me alegro que lo haya resuelto!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga