Pregunta Problema con aire acondicionado split en modo calor
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#59278
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Problema con aire acondicionado split en modo calor
Hola, probaste a medir con otro manómetro de alta?? La presión me resulta muy baja para un consumo de 6A.
Que cargaste? R22? o algun reemplazo como R427 o R417? Como lo cargaste? Hay muchísimos vendedores que siguen tratando de tomarnos por bol....s diciéndonos que el an22 es lo mismo que el r22.
Que cargaste? R22? o algun reemplazo como R427 o R417? Como lo cargaste? Hay muchísimos vendedores que siguen tratando de tomarnos por bol....s diciéndonos que el an22 es lo mismo que el r22.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damianluis
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 141
#59279
por damianluis
Respuesta de damianluis sobre el tema Problema con aire acondicionado split en modo calor
Hola buen día la prueba de hermeticidad la hice con nitro a 200 lbs y lo deje 1 hora el manómetro que uso es digital es un testo 549 y cargue R22 el torrington y el método de carga es por precion puse el equipo un modo frío en funcionamiento después de hacer vacío y purgar las mangueras le fui cargando de apoco hasta llegar a las 50 lbs o 55 lbs aclaró que el día estaba un poco fresco el día que realice la carga unos 17 grados
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#59284
por gustavozotta
Si tiene que recuperar y no tiene con qué, ni siquiera un motocompresor y condensador de otro aparato, pruebe lo siguiente:
Envase el refrigerante. Tome su envase al que hizo vacío y puso a enfriar (puede ser en balde con hielo), conecte la manguera con la que va a cargar, del lado de líquido (con una válvula Schrader y no la manguera directo a la conexión del caño de 1/4). Purgue la manguera y deje que pase por presión.
Luego puede aplicar calor a la condensadora, con pistola de calor, y ayudar dando marcha algunos segundos al compresor (controle con el manómetro, no se pase demasiado.....)
Recuperará una gran cantidad.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Problema con aire acondicionado split en modo calor
damianluis escribió: Hola está bueno lo de carga por peso pero lo que pasa es que ahora ya lo cargue y como recuperadora no tengo con el precio que tiene el refrig no lo voy a tirar ya veo como lo solucióno
Si tiene que recuperar y no tiene con qué, ni siquiera un motocompresor y condensador de otro aparato, pruebe lo siguiente:
Envase el refrigerante. Tome su envase al que hizo vacío y puso a enfriar (puede ser en balde con hielo), conecte la manguera con la que va a cargar, del lado de líquido (con una válvula Schrader y no la manguera directo a la conexión del caño de 1/4). Purgue la manguera y deje que pase por presión.
Luego puede aplicar calor a la condensadora, con pistola de calor, y ayudar dando marcha algunos segundos al compresor (controle con el manómetro, no se pase demasiado.....)
Recuperará una gran cantidad.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#59286
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Problema con aire acondicionado split en modo calor
Hola colegas.
Es simple, el equipo está pasado de refrigerante, al cargar con frío, la presión de baja no es de 55 psi.
Tampoco de 285, 287 psi, recuerden que en 240 spi se apaga el ventilador en modo calor y en esta presión marcará la corriente máxima de placa, por lo tanto recomiendo sacar refrigerante "usanado ingenio e imaginación", y respetar la carga con presión que no debe pasar de las 240 psi en modo calor. Abrazo.
Es simple, el equipo está pasado de refrigerante, al cargar con frío, la presión de baja no es de 55 psi.
Tampoco de 285, 287 psi, recuerden que en 240 spi se apaga el ventilador en modo calor y en esta presión marcará la corriente máxima de placa, por lo tanto recomiendo sacar refrigerante "usanado ingenio e imaginación", y respetar la carga con presión que no debe pasar de las 240 psi en modo calor. Abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damianluis
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 141
#59289
por damianluis
Respuesta de damianluis sobre el tema Problema con aire acondicionado split en modo calor
Hola colegas gracias por su sugerencia lo que voy a tratar de hacer es envasar el refrigerante y tratar de recuperar como me sugiere gustavozotta y luego cargar por peso cuando el tiempo me lo permita
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- 1 ph significa 1 hp?