- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Chillers,torres condensadoras evaporativas,mantenimiento.
Pregunta Chillers,torres condensadoras evaporativas,mantenimiento.
- Roy Velasquez
- Autor del tema
- Fuera de línea
#59219
por Roy Velasquez
Chillers,torres condensadoras evaporativas,mantenimiento. Publicado por Roy Velasquez
Buenas Técnicos de Frionline,les consulto.
he revisado un Chiller con torres condensadoras evaporativas tipo tiro inducido o sea las que usan el ventilador en la parte superior,
note que la balsa o bandeja de recolección de agua esta muy sucia el agua y tiene limos y gránulos,
los paneles o aglomerados están sucios y con capas de moho y barro.
mi consulta es?
que posologia debo de seguir para realizar el mantenimiento de lavado de paneles,bandeja y el lavado interno de Tuberías,cantidad y metodo de desincrustante,cantidad de Cloro a usar, el Tiosulfato Sódico,
Torre Marca SINRO
Modelo SC-450H
de 450 m³ / h flujo del agua
he revisado un Chiller con torres condensadoras evaporativas tipo tiro inducido o sea las que usan el ventilador en la parte superior,
note que la balsa o bandeja de recolección de agua esta muy sucia el agua y tiene limos y gránulos,
los paneles o aglomerados están sucios y con capas de moho y barro.
mi consulta es?
que posologia debo de seguir para realizar el mantenimiento de lavado de paneles,bandeja y el lavado interno de Tuberías,cantidad y metodo de desincrustante,cantidad de Cloro a usar, el Tiosulfato Sódico,
Torre Marca SINRO
Modelo SC-450H
de 450 m³ / h flujo del agua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#59222
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Chillers,torres condensadoras evaporativas,mantenimiento.
Troy, eso es desarmar y lavar, cambiar el agua, desincrustar, usar desincrustantes apropiados para REFRIGERACIÓN en las proporciones indicadas por el fabricante y segun el método indicado por el mismo, desmontaje de bombas para mantenimiento, mantenimiento de reductores de velocidad en ventiladores y motores, etc. Agregar agentes antialgas.
Simple pero tedioso y requiere experiencia para poner en marcha el sistema completo.
Simple pero tedioso y requiere experiencia para poner en marcha el sistema completo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#59225
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Chillers,torres condensadoras evaporativas,mantenimiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, rusoprotz, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Pon a prueba tu conocimiento
- Aire acondicionado que explota