#58850 por Cristian Campanella
CONGELA SUCCIÓN EQUIPO DE 6000 Publicado por Cristian Campanella
Estimados, buenos días? Como andan?
Tengo un problema con un aire LG de 6000 frigorías R22. Tenía perdida por el robinete de 3/8, lo cambiamos, hicimos vacío, previamente presurizado con N2 a 350 PSI. Luego conectamos todo, presurizamos de nuevo, hicimos vacío nuevamente y empezamos a cargar el gas por la valvula de 5/8. (Aclaracion: este equipo tiene dos valvulas de servicio, asi que decidimos cargar por succión.)
El asunto es que ayer hacian aprox 20 grados a la noche, el caño de 5/8 siempre se congelo y lo maximo que pudimos cargar fueron 48 PSI. cuando quisimos cargar un poco mas la presion bajo a 20 PSI se congelo el caño de 3/8 y ahi quedo...
Quería saber que es lo que esta pasando, si alguien me puede orientar.
Desde ya muchas gracias. Saludos.
Envio algunas fotos para que se orienten.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58851 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema CONGELA SUCCIÓN EQUIPO DE 6000
Buenas tardes y Bienvenido colega.

Con temperaturas bajas, la carga de refrigerante se complica. Con 20º C de temperatura ambiente jamás llegarás a obtener la presión de succión típica en estos equipos.
Para estos casos, no hay nada mejor que cargar lo que pide el fabricante según su placa de características impresa en la unidad exterior, es decir, cargar con balanza.
Si cargas con baja temperatura ambiente, casi seguro que te pases de la carga de refrigerante y el equipo tendrá problemas luego.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, SantiagoAire, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58853 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema CONGELA SUCCIÓN EQUIPO DE 6000
Es tan simple como lo dice Diego, y a esto agrego, que es seguro que la carga la estas haciendo con compresor conectado directo, o le mientes a la placa, o algo parecido.
Analizando que un acondicionador no enfría mas de 17 grados, tendría que haberse apagado a los minutos de comenzar la marcha. Es por esta razón que se congela, estas evaporando muy bajo con temperatura muy baja para el equipo, es por ello que seguramente te has pasado de carga.
Has prueba poniendo en calor y ve si hace térmico el compresor, o controla así las presiones y el consumo según placa. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58854 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema CONGELA SUCCIÓN EQUIPO DE 6000
Buenas noches , Cristian ahora será difícil saber cuanto refrigerante le metiste al equipo , lo mejor sería recuperarlo si contas con los medios para hacerlo y cargar por peso como indican los datos del equipo . A partir de eso podemos ponerlo en marcha sabiendo que tenemos la carga correcta , todos los problemas que se presentes si los hay será otra historia a resolver .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58857 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema CONGELA SUCCIÓN EQUIPO DE 6000
Hola Cristian,
si tenías el dato de la cantidad de refrigerante, lo más aconsejable es que cargues con balanza y no le erras.
Puede ser exceso de refrigerante, o problemas con el compresor. Pero me inclino más por una obstrucción, puede ser por taponamiento de soldadura (cuando cambiaron la válvula) o lo más probable los caños quebrados, todo el tiempo me encuentro con ese problema y ni que hablar en los caños de 5/8.
Comenta, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena