- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Prueba de compresión a compresor rotativo de AC de R-22
Pregunta Prueba de compresión a compresor rotativo de AC de R-22
- Cepillo2012
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#58799
por Cepillo2012
Prueba de compresión a compresor rotativo de AC de R-22 Publicado por Cepillo2012
Al realizar la prueba a 400-450 psi y parar el compresor, debe retener totalmente la presión o puede bajar lentamente.
si es lo ultimo conque velocidad debe bajar?. Se puede intentar algo para solucionar este problema. Sdos
si es lo ultimo conque velocidad debe bajar?. Se puede intentar algo para solucionar este problema. Sdos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- robertodiaz-PERU
#58802
por robertodiaz-PERU
Respuesta de robertodiaz-PERU sobre el tema Prueba de compresión a compresor rotativo de AC de R-22
Hola a todos, Tengo la misma inquietud de probar compresor rotativo en banco de trabajo, me refiero a su rendimiento, gracias por compartir, saludos desde Trujillo Peru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#58806
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Prueba de compresión a compresor rotativo de AC de R-22
Buenos días , la prueba de compresión de un rotativo se hace conectando un manometro de alta en la descarga del compresor y con caño rígido ( cobre ) y no con manguera para evitar que reviente de acuerdo al Estado de la manguera .
Debería levantar 500 psi en menos de 20 segundos pero no retendra la presion por mucho tiempo ya que estos compresores ecualizan alta baja por el sistema de aceite , estos compresores trabajan con un sistema diferente a los alternativos . Ósea la mufla o botella antigolpe exterior entra directamente al plato de compresión y al rotor de dicho plato descargando el gas comprimido por medio de un flaper o valvula ( puerta ) a la carcaza del compresor , el tiempo que demore en ecualizan dependerá del desgaste del rotor , si lo hace muy rápido significa mucho desgaste mecánico y a la vez te darás cuenta que demora mucho más en levantar la presión indicada .
Debería levantar 500 psi en menos de 20 segundos pero no retendra la presion por mucho tiempo ya que estos compresores ecualizan alta baja por el sistema de aceite , estos compresores trabajan con un sistema diferente a los alternativos . Ósea la mufla o botella antigolpe exterior entra directamente al plato de compresión y al rotor de dicho plato descargando el gas comprimido por medio de un flaper o valvula ( puerta ) a la carcaza del compresor , el tiempo que demore en ecualizan dependerá del desgaste del rotor , si lo hace muy rápido significa mucho desgaste mecánico y a la vez te darás cuenta que demora mucho más en levantar la presión indicada .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Cepillo2012
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#58807
por Cepillo2012
Respuesta de Cepillo2012 sobre el tema Prueba de compresión a compresor rotativo de AC de R-22
Muchísimas gracias, hoy a la mañana repetiré la prueba y te comento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Cepillo2012
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#58808
por Cepillo2012
Respuesta de Cepillo2012 sobre el tema Prueba de compresión a compresor rotativo de AC de R-22
Disculpa Charrua, me queda una duda, cuando decís no retendrá por mucho tiempo, quiere decir que inmediatamente empieza a bajar lentamente o tiene que haber un período de tiempo que la presión no se modifica y luego empieza a bajar? Sdos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Archivos esenciales
- Tabla orientativa para selección de tubo capilar en unidades con R12 - R22 -R502 familiar y comercial