Pregunta Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
- DOMI
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#55373
por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
Gustavo voy a poner en practica esto ya que fui a ver un split con 410a marca Philco que pierde por el oring del robinete y tiene recien 2 años de instalado.
saludos
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Gustavodel1962
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 4
#55411
por Gustavodel1962
Respuesta de Gustavodel1962 sobre el tema Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
Hola Gustavo, es muy recurrente ultimamente ese tipo de perdidas. Por lo que hice lo mismo que hicistes vos y me dio resultado.
Fui a una casa de venta de Oring y compre de todas las medidas de las tapas inclusive de las tapas de valvulas de servicio.
Si podes conseguir siliconadas son mejores, son del tipo de las que se usan en cafeteras expres y soportan alta temperatura. Espero les sirva. saludos.
Fui a una casa de venta de Oring y compre de todas las medidas de las tapas inclusive de las tapas de valvulas de servicio.
Si podes conseguir siliconadas son mejores, son del tipo de las que se usan en cafeteras expres y soportan alta temperatura. Espero les sirva. saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- horero1
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#61419
por horero1
Respuesta de horero1 sobre el tema Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
Hola gente, disculpen que retorne a este tema un poco tarde, les consulto respecto a los O'ring de los robinetes. No sería mejor apenas instalado el equipo poner grasa grafitada antes de abrir el robinete por primera vez??? Tal vez eso les de más vida útil y evitemos más pérdidas, otra cosa que veo es eso de cambiar los O'ring de los robinetes por O'ring siliconados que soportan grandes cambios de temperatura tanto frío extremo como calor extremo. No sé si está bien lo que planteo, o si alguien lo probó y dio o no resultado pero es un tema cada vez más recurrente
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- henry
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 89
#61449
por henry
Ocus
Respuesta de henry sobre el tema Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
Saludos cordiales.
Les comento mi experiencia.
Los oring que vienen de fabrica en las valvulas de servicios de los split, son de un tipo especial cuyo ancho es mayor que el espesor del mismo, ademas de ser planos en su parte interna y externa.
El que comunmente colocarmos es el redondo, cuyo ancho y espesor es el mismo. Por ello siempre queda con cierta holgura con respecto a lo ancho, al ser instalado, y dado que sus areas de contacto es reducida al ser redondo y no plano, su tiempo de vida util no es tan largo. A pesar de ello, nos ayudan a solucionar fugas y facilitandonos la vida....
Adicionalmente comento que los oring estan diseñados para soportar altas y bajas temperaturas.
Yo les coloco un poco de aceite de compresor antes de instalarlos, limpio bien el conducto donde se desplaza el mismo y tambien lo unto de aceite.
La idea del oring en la tapa esta excelente.
Faliz dia amigos.
Les comento mi experiencia.
Los oring que vienen de fabrica en las valvulas de servicios de los split, son de un tipo especial cuyo ancho es mayor que el espesor del mismo, ademas de ser planos en su parte interna y externa.
El que comunmente colocarmos es el redondo, cuyo ancho y espesor es el mismo. Por ello siempre queda con cierta holgura con respecto a lo ancho, al ser instalado, y dado que sus areas de contacto es reducida al ser redondo y no plano, su tiempo de vida util no es tan largo. A pesar de ello, nos ayudan a solucionar fugas y facilitandonos la vida....
Adicionalmente comento que los oring estan diseñados para soportar altas y bajas temperaturas.
Yo les coloco un poco de aceite de compresor antes de instalarlos, limpio bien el conducto donde se desplaza el mismo y tambien lo unto de aceite.
La idea del oring en la tapa esta excelente.
Faliz dia amigos.
Ocus
El siguiente usuario dijo gracias: marcos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio