08 Ene 2018 23:51 #55373 por DOMI
Gustavo voy a poner en practica esto ya que fui a ver un split con 410a marca Philco que pierde por el oring del robinete y tiene recien 2 años de instalado.
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Ene 2018 21:49 #55411 por Gustavodel1962
Hola Gustavo, es muy recurrente ultimamente ese tipo de perdidas. Por lo que hice lo mismo que hicistes vos y me dio resultado.
Fui a una casa de venta de Oring y compre de todas las medidas de las tapas inclusive de las tapas de valvulas de servicio.
Si podes conseguir siliconadas son mejores, son del tipo de las que se usan en cafeteras expres y soportan alta temperatura. Espero les sirva. saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 May 2021 16:29 #61419 por horero1
Hola gente, disculpen que retorne a este tema un poco tarde, les consulto respecto a los O'ring de los robinetes. No sería mejor apenas instalado el equipo poner grasa grafitada antes de abrir el robinete por primera vez??? Tal vez eso les de más vida útil y evitemos más pérdidas, otra cosa que veo es eso de cambiar los O'ring de los robinetes por O'ring siliconados que soportan grandes cambios de temperatura tanto frío extremo como calor extremo. No sé si está bien lo que planteo, o si alguien lo probó y dio o no resultado pero es un tema cada vez más recurrente