question-circle Pregunta Como cambiar el aceite de un compresor de aire acondicionado split

Más
#45615 por Charrua
Hola. Cambiar el aceite a un compresor rotativo? No lo veo como una buena practica. Ademas quien asegura que volcando el compresor sale todo el aceite. Ahora si fuera alternativo y por un problema de costos por ser un compresor de gran potencia seria viable. Hagan una autopsia a un rotativo viejo como recomendo un colega y se daran cuenta que no es una buena practica.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61839 por xose
buenas noches, y perdón que retome un tema antiguo, en este proceso, luego de sacar el aceite viejo, se hace un lavado ? y lo que se reemplaza, es según la cantidad que sale o se puede conseguir información del fabricante ? gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61840 por Diego

xose escribió: buenas noches, y perdón que retome un tema antiguo, en este proceso, luego de sacar el aceite viejo, se hace un lavado ? y lo que se reemplaza, es según la cantidad que sale o se puede conseguir información del fabricante ? gracias.


Hola Xosé.

SI el aceite está en mal estado, tendrías que lavar el compresor, condensador y evaporador. Al sacar el aceite, debes reponer la misma cantidad.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: xose

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61866 por FRIO45
Buenas noches, permitanme una observacion. De acuerdo a indicaciones del fabricante en un documento de Mayo del 2020 en la hoja tecnica de Anton R141B aclara que "NO puede pasar por el motocompresor ya que dañaría el bobinado! La forma correcta para hacer la limpieza es aislar ambos circuitos (Evaporador, y Condensador), realizar el proceso, y luego, acoplar con el motor, soldar y armar."

Adjunto link de la fuente:
www.dpmg.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/10123142.pdf

Espero sea de utilidad!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61869 por Diego

FRIO45 escribió: Buenas noches, permitanme una observacion. De acuerdo a indicaciones del fabricante en un documento de Mayo del 2020 en la hoja tecnica de Anton R141B aclara que "NO puede pasar por el motocompresor ya que dañaría el bobinado! La forma correcta para hacer la limpieza es aislar ambos circuitos (Evaporador, y Condensador), realizar el proceso, y luego, acoplar con el motor, soldar y armar."

Adjunto link de la fuente:
www.dpmg.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/10123142.pdf

Espero sea de utilidad!


Gracias colega.

Y entonces, ¿con qué limpiaríamos el compresor?