El sensor trabaja a 5 v,por lo que utilice una pila de 4.5v,llamada de tipo petaca o puedes usar una fuente de alimentación,cargador de móvil,etc
La patilla corta de la pila es positivo,por lo que el cable azul es positivo
No te fijes en los colores,fíjate en el esquema de cada motor
La patilla corta de la pila es positivo,por lo que el cable azul es positivo
No te fijes en los colores,fíjate en el esquema de cada motor
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, domingo hector
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Angelnegro
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#56334
por Angelnegro
Respuesta de Angelnegro sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
Una información muy importante para todos adelante
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- teteshino21
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#56737
por teteshino21
Respuesta de teteshino21 sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
Muy interesante la propuesta del probador, agredecido si nos explica como realizar dicho probador.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#56740
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
Lee este tema desde el principio,tienes esquemas,videos,etc o se refiere a otra cosa ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- omi46
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#57033
por omi46
Respuesta de omi46 sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
ME interesa el tema como podriamos diagnossticar si esta fallando ese sensor.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Biblioteca de Electricidad y Electronica aplicada a Refrigeracion
- Electromecánica
- probar motor lavarropas carga superior drean unicomand