question-circle Pregunta Gas refrigerante R410a completar la carga, se puede!!

  • martinie
  • Avatar de martinie
#37477 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema r410a completar la carga, se puede!!

Martinie, que elegante y distinguido se lo ve en la fotografia


Y eso que estaba transpirado,porque no pude arreglar el aire del salón!!..

(ese día,me olvide el analizador de sopifusos escalimetrado)

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#37485 por hefesan
Respuesta de hefesan sobre el tema r410a completar la carga, se puede!!

martinie escribió:



Para CLAUDIO y para Hector,los dos hicieron un gran aporte.

Me preocupa el futuro de los equipos,que vayan a ser instalados,por los "cuelga"!!!!!!!!!.


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


Guillermo


Muchas Gracias Martinie, me enorgullece que venga de su parte.

Saludos

Cordoba

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#37486 por hefesan
Respuesta de hefesan sobre el tema r410a completar la carga, se puede!!

CLAUDIO escribió: En caso de necesitar ajustar la carga, realizarlo midiendo el
sobrecalentamiento para equipos con expansión fija (capilar, pistones).
Sobrecalentamiento recomendado: Alta Temp. 5°C - 7°C, igual que para
R22. Menor a 5°C: Sobra Refrigerante – Mayor a 7°C: Falta Refrigerante
Para equipos con válvula de expansión termostática o electrónica, medir el
subenfriamiento

aca dejo el link:
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2012113016244-0.pdf


Tener en cuenta que este refrigerante, tiene deslizamiento o "glide", a la hora de medir recalentamiento!!!!!

Saludos

Cordoba

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#37489 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema r410a completar la carga, se puede!!
Perdon????

Tener en cuenta que este refrigerante, tiene deslizamiento o "glide", a la hora de medir recalentamiento!!!!

-Acaso no lo tienen todos?
El siguiente usuario dijo gracias: CLAUDIO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#37490 por hefesan
Respuesta de hefesan sobre el tema r410a completar la carga, se puede!!
Tengo entendido, y corrijanme si estoy equivocado, que el deslizamiento es una caracteristica de los gases blend.

Hice la aclaracion, ya que nos estabamos refiriendo a R410, counmente utilizado en aires acondicionados, los cuales hasta hace muy poco (por lo menos aqui en Argentina) venian equipados con Freon 22. Al completar carga con este, midiendo recalentamiento, no teniamos deslizamiento.

Saludos

Cordoba

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.