Pregunta Gas refrigerante R410a completar la carga, se puede!!
- martinie
Martinie, que elegante y distinguido se lo ve en la fotografia
Y eso que estaba transpirado,porque no pude arreglar el aire del salón!!..
(ese día,me olvide el analizador de sopifusos escalimetrado)
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hefesan
- Fuera de línea
- Mensajes: 57
martinie escribió:
Para CLAUDIO y para Hector,los dos hicieron un gran aporte.
Me preocupa el futuro de los equipos,que vayan a ser instalados,por los "cuelga"!!!!!!!!!.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Guillermo
Muchas Gracias Martinie, me enorgullece que venga de su parte.
Saludos
Cordoba
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hefesan
- Fuera de línea
- Mensajes: 57
CLAUDIO escribió: En caso de necesitar ajustar la carga, realizarlo midiendo el
sobrecalentamiento para equipos con expansión fija (capilar, pistones).
Sobrecalentamiento recomendado: Alta Temp. 5°C - 7°C, igual que para
R22. Menor a 5°C: Sobra Refrigerante – Mayor a 7°C: Falta Refrigerante
Para equipos con válvula de expansión termostática o electrónica, medir el
subenfriamiento
aca dejo el link:
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2012113016244-0.pdf
Tener en cuenta que este refrigerante, tiene deslizamiento o "glide", a la hora de medir recalentamiento!!!!!
Saludos
Cordoba
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Tener en cuenta que este refrigerante, tiene deslizamiento o "glide", a la hora de medir recalentamiento!!!!
-Acaso no lo tienen todos?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hefesan
- Fuera de línea
- Mensajes: 57
Hice la aclaracion, ya que nos estabamos refiriendo a R410, counmente utilizado en aires acondicionados, los cuales hasta hace muy poco (por lo menos aqui en Argentina) venian equipados con Freon 22. Al completar carga con este, midiendo recalentamiento, no teniamos deslizamiento.
Saludos
Cordoba
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Soluciones para trabitas de aire acondicionado split rotas