question-circle Pregunta Falla carrier 18000btu congela descarga y succion

Más
#59919 por emmak
Hola muchachos!
Les comento: Me llaman para ver un equipo que no enfría. CARRIER 18000BTU F/C QUE TRABAJA CON R410A.
Lo primero que verificó es que se congelaba la descarga y succión.
Procedo a conectar el manofold y veo que estaba trabajando en 50pci con un consumo de 3.5amp.
Lo apago y veo que con el MC en reposo tiene 150pci (le falta gas) lo vuelvo a encender y el manofold me marca unos 35pci... sube a 85pci y baja a 50pci.
Procedo a vaciar el sistema... NO TENGO EQUIPO DE NITRÓGENO.. . realizó 3 etapas de vacío con bomba de vacío de aproximadamente 1/2 hs cada una.
Cargo refrigerante 100pci aproximadamente y arrancó el equipo.
Voy cargando y todo marcha bien hasta que queda en 50pci y no sube la presión, congela la descarga y en un momento vuelve a congelar la succión. El consumo es de 5amp.
Corta y la precio queda en 200pci con el MC en reposo. Al arrancar baja la precio muy rápido hasta 50pci y lentamente varía entre 50 y 55pci... le agregó gas de a poco u sube hasta 85pci y descongelar la descarga con un consumo de 7amp.
Le agregó un poco más de gas y queda trabajando en 85pci (cabe aclarar que la temperatura ambiente es baja 23° aproximadamente).
Corta y la precio con el MC en reposo es de 155pci (ya es menor a lo medido anteriormente. Arranca y baja rápidamente a 50pci y sube lentamente a 60pci congelando la descarga... le agregó gas nuevamente poco a poco hasta los 80pci y de a poco vuelve a empezar a congelar la succión. Y corta con un consumo de 6.7amp y empieza congelando el tubo recibidor (menos de la mitad hacia abajo) seguido de la succión antes y después de la válvula 4 vías.
Bien... ahora les pregunto: que es lo que no estoy viendo? Con que sigo? El equipo quedó prácticamente en el mismo punto.
Acepto todo Consejo, crítica, etc. Y doy gracias desde ya a todos los que puedan colaborarme.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59920 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion
Hola
Creo que tenés una fuga y no creo que sea pequeña
Si no presurizas fíjate cuando haces vacío que no se vaya la aguja a cero si es así se comprobaría que hay una fuga y de ser así tendrías ya si que presurizar para buscar la misma
No veo otea cosa ya que cargas, lo dejas en 100 psi y enseguida esta en 50/55 psi
Revisa también la limpieza de condensador y evaporador y que funcionen bien los forzadores de ambos

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59921 por emmak
Respuesta de emmak sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion
hola Enrique!

Te consulto, porque antes de cargar gas le hice 3 etapas de 1/2hs de vacio y tubo un descanso de 20minutos aproximados y no perdio vacio y hay viene mi consulta... deberia dejar mas tiempo en reposo con vacio??? La condensadora y el evaporador estan limpios y ambos forzadores estan bien.

Gracias Enrrique!
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59923 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion
Si dejaste ese tiempo entre cada etapa de vacío y no perdió vacío estaría bien y no habría perdida, lo que ocurre es que ese triple vacío no esta del todo bien realizado
Entre cada etapa deberías mandarle nitrógeno, pero como decís al principio no tenés
Deberías agenciarte un tubo de nitrógeno
Me quedaría pensar en que tu manifold es el que falla, pero con todas esas recargas que realizaste tendría que estar recontrapsado de gas
Ya voy a releer todo y analizar ahora me estoy yendo del taller cuando regrese seguomos, pero seguro que algún colega nos dirá que puede estar pasando

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59945 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion
Buen día.
Este equipo por lo que veo, no llega nunca a su presión de trabajo.
No es necesario nitrógeno para resolver esto, pon jabón y esponja en las respectivas tuercas.
En ningún momento has llegado a la presión de trabajo, busca obstrucciones o caños quebrados, o en el peor de los casos el ventilador interior jira muy despacio, o puede también estar fallando la válvula inversora.Abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009dsbordonCharrua
Gracias a Foro Kunena