file Pregunta aire hitachi 6300 fc error en coneccion

Más
#55786 por pila
hola les cuento instale un aire frio calor hitahi de 6300 de 7 bornes y cometi el error de invertir fase y linea salto la termica ..luego correji el error pero ahora no anda nada

pila

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55788 por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema aire hitachi 6300 fc error en coneccion
la forma de que salte la llave termomagnetica es por que se provoco un cortocircuito y la otra forma es que pase mas corriente que para la que fue diseñada. deberías medir si en la placa llegan los 220 v para empezar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55789 por pila
Respuesta de pila sobre el tema aire hitachi 6300 fc error en coneccion
o sea no prende ni el display

pila

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55790 por pila
Respuesta de pila sobre el tema aire hitachi 6300 fc error en coneccion
esta unidad es alimentada la unidad esterior y por error fueron invertidas linea y neutro .queria saber si tiene algun fusible que lo proteja

pila

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55792 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema aire hitachi 6300 fc error en coneccion
Amigo revisa en la unidad exterior si tienes placa algún fusible sino deberás examinar la placa de la unidad interior que si tienen fusible y es muy probable que se haya fundido.


Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.