check Solucionado Codigo de fallas / errores aire split BGH Silent Air Pro R410A

Más
08 Oct 2016 12:57 #49871 por Diego

ellechu escribió: muy buena info diego :
lastima que no se ven mas las imagenes


Ya está solucionado Colega.

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Dic 2017 14:41 - 11 Jul 2018 09:23 #55269 por Gianirossi
Tengo el aire BGH silent air con errror E1 eso como se soluciona?

Muchas gracias.

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
Última Edición: 11 Jul 2018 09:23 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Ene 2018 16:12 #55594 por josal
La eepron es una memoria que se encarga más que todo de almacenar los datos que introduce el usuario,
Además mantiene comunicación con el micro, por las líneas data y clock , envía señales al micro, sin esta señale el micro no puede dar la orden de encendido,
El problema quizás sea soldadura fría o algún componente en dicha line.
Para medir o tener una idea si está fallando, debes determinar variación en el voltaje de dicha línea en el momento de dar encendido y luego se estabiliza.
Si tienes osciloscopio, puedes determinar mejor y preciso
El siguiente usuario dijo gracias: Diego