lock Pregunta aire split kelvinator 3000 frig corta antes de la temp programada

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#31550 por mariner310
Animo querido amigo, un cálido saludo sincero, un fuerte abrazo.
El tema ha sido cerrado.
  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#31557 por cerogrado
Hola, Hugo!!!
No sé en donde estás gastando "el cuerpo"... pero cuando pasé por Santa Fé le pregunté a una niñas muy bonitas si conocian a Hugo de Mun.. Sp... y las 3 al mismo tiempo me respondieron: "Siiiiii!!!!" ¡¡¡el Tío Hugo...!!! ¡¡¡el Dios del Amor!!!... ¡¡¡el Atleta del Orgasmo!!!!!!
jajajajajaja
Nunca vuelve el que jamás se fué...
Un abrazon... haaa... recibí la plaqueta Samsung!!!! ;)

cero
El tema ha sido cerrado.
  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#31562 por hugo-lisandro
es tarde, tengo una heineken encima, tengo 59 y se me cierran los ojos.- shiiiiii, en secreto: JORGE, la plaqueta fue la alegria de mi corazon y como tu dices: soy frontal, nunca te traicionare. si estas, es casi lo ultimo que hago.- nos hablamos mañana.-
perdon a todos, me fui del tema...jorge, sabe el porque !!
El tema ha sido cerrado.
Más
#31604 por guillermoatesta
hola a todos les comento q la solucion fue cambiar la zonda de caño,cuando desendia la temperatura esta no tenia mas continuidad. les agradezco a todos por sus comentarios y seguire desburrandome en otro momento ja ja. un abrazo nos vemos!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: cerogrado, josal
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
- #31616 por conatem
gracias por compartir tu experiencia ahora ya es caso cerrado
Adjuntos:
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoModerador