lock Pregunta aire acondicionado split problemas con un marshall 5kw

Más
- #27112 por sircharlesgon
hola colegas, tengo un split marshall 5kw frio solo para repararlo, unos tres años de edad, enciende todo ok pasan 2 minutos y el equipo de apaga por completo y no responde el mando a distancia., solo decenchufando, y hace lo mismo. cuando se apaga deja titilando la ceñal de contacto, revice tención y por esos dos minutos que funciona todo anda y la preción se aleva hasta que se apaga.por favor les agradeceria mucho de sus consejos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
El tema ha sido cerrado.
  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#27115 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema problemas con un marshall 5kw
sir charles ( de la nobleza)... una broma

no desesperes.... tranquilo

algo esta haciendo cortar la info de la placa a la condensadora

- empezaria por medir los sensores
- mediria en ese segundo el consumo del compresor

dale tranquilo, hugo
El tema ha sido cerrado.
Más
#27117 por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema problemas con un marshall 5kw
Hola, enciende normal turbina unidad interior y unidad exterior?
El equio es frio solo?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, the frio
El tema ha sido cerrado.
  • gonn
  • Avatar de gonn
#27123 por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema problemas con un marshall 5kw
hola sir charles esa falla me recuerda a un problema de placa como bien dice hugo,en misiones hay muchos bajones y cortez violentos de tension suele fallar un componente vital en la parte electronica que deja como "loco" todos los comandos.
El tema ha sido cerrado.
Más
#27137 por sircharlesgon
Respuesta de sircharlesgon sobre el tema problemas con un marshall 5kw
muchachos,gracias por responder, el equipo es frio-calor por el tiempo que funciona lo hace con todos los valores corrrectamente, cambie el ventillador de la unidad interior y hace lo mismo.todo me dice que es la placa, me iintereso lo de medidir los sensores, por ejemplo que pasaría si el sensor de temperatura de cañeria en el evaporador no funcionara?tiraría falla por falta de refrigerante?es normal que que corte un sensor?
El tema ha sido cerrado.