Pregunta refrigeracion con condensacion por agua
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#52566
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema refrigeracion con condensacion por agua
Estimados, sobre el salto térmico.
Sería tan simple como = entra en el condensador el agua con XX temperatura, sale con XX temperatura, la diferencia entre la entrada y la salida debe ser 11° por debajo de la entrada o muy aproximado, siempre hablando de temperatura del agua, si se logra esto la presión será correcta, pues el intercambiador esta funcionando correctamente.
De todas formas ver estado de bomba(s), canillas de cierre etc., hay veces que se desprende plástico de los paneles y los toma la bomba y se quedan por el camino ya sea en las camisas del compresor que también suelen taparse, la forma de ver esto es tocando el enfriamiento de la cabeza del compresor. saludos
Sería tan simple como = entra en el condensador el agua con XX temperatura, sale con XX temperatura, la diferencia entre la entrada y la salida debe ser 11° por debajo de la entrada o muy aproximado, siempre hablando de temperatura del agua, si se logra esto la presión será correcta, pues el intercambiador esta funcionando correctamente.
De todas formas ver estado de bomba(s), canillas de cierre etc., hay veces que se desprende plástico de los paneles y los toma la bomba y se quedan por el camino ya sea en las camisas del compresor que también suelen taparse, la forma de ver esto es tocando el enfriamiento de la cabeza del compresor. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#52603
por Charrua
Si de la torre el agua esta entrando a 20 grados al condensador (casco y tubos) tendria que estar saliendo a 31 grados, eso con una salto termico de 11 grados.
Respuesta de Charrua sobre el tema refrigeracion con condensacion por agua
Al contrario tendria que ser por encima de la temperatura de la entrada, ejemplo:ururef escribió: Estimados, sobre el salto térmico.
Sería tan simple como = entra en el condensador el agua con XX temperatura, sale con XX temperatura, la diferencia entre la entrada y la salida debe ser 11° por debajo de la entrada o muy aproximado,
Si de la torre el agua esta entrando a 20 grados al condensador (casco y tubos) tendria que estar saliendo a 31 grados, eso con una salto termico de 11 grados.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#52643
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema refrigeracion con condensacion por agua
Exactamente así es, mal expresado lo mío.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina