Pregunta Recuperacion de HCFC movido
- facuu_denis
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 23
- #51908
por facuu_denis
Recuperacion de HCFC movido Publicado por facuu_denis
Hola grupo
Estoy haciendo una reconversion de refrigerante en una camara frigorifica y quiero recuperar el R22 sin liberarlo a la atmosfera. Es posible hacerlo con una bomba de vació y cilindros de refrigerante normales? Pregunto por que no tengo una maquina recuperadora y no se si está del todo bien. Gracias!
Estoy haciendo una reconversion de refrigerante en una camara frigorifica y quiero recuperar el R22 sin liberarlo a la atmosfera. Es posible hacerlo con una bomba de vació y cilindros de refrigerante normales? Pregunto por que no tengo una maquina recuperadora y no se si está del todo bien. Gracias!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#51910
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Recuperacion de HCFC movido
Hola a Todos :
Te felicito por la decisión de recuperar el refrigerante y cuidar el medio ambiente.
Podes recuperar el refrigerante por el sistema de trasvase. Calentando el sistema y enfriando el cilindro recuperador con hielo.
Por este método ; solo logras recuperar el 80% del refrigerante en el mejor de los casos.
Es un poco lento y hay que tener paciencia.
Hay que ponerse en campaña y armarse una RECU casera.
Te felicito por la decisión de recuperar el refrigerante y cuidar el medio ambiente.
Podes recuperar el refrigerante por el sistema de trasvase. Calentando el sistema y enfriando el cilindro recuperador con hielo.
Por este método ; solo logras recuperar el 80% del refrigerante en el mejor de los casos.
Es un poco lento y hay que tener paciencia.
Hay que ponerse en campaña y armarse una RECU casera.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, dsbordon y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#51911
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Recuperacion de HCFC movido
Hola facuu.
Con la bomba no! Te vas a quedar sin bomba!
Si estas muy acostumbrado y la tnes clara con el trasvase de refrigerante entre garrafas podrías tratar. Si no lo estas tene mucho ojo que es jodido, te podes pegar un julepe de película. Igual no te lo aconsejo.
Lo que si podes hacer con algo mas de seguridad es usar una garrafa recargable de las que venden para r410 y tienen un robinete y un apéndice con óvulo. Digamos, válvula de líquido y válvula de vapor. Busca una grande, no se cuanto gas lleva el equipo, pero te tiene que sobrar espacio en la garrafa.
Conectas robinete a la linea de líquido y la valvulita a la baja del equipo. Arranca el equipo y vas sacando liquido y mandando a la garrafa, cuando esta levante presión purgas vapor hacia la baja y asi. Quizás no saques todo pero ya es algo. Y enfria la garrafa con hielo si es posible asi es mas rápido.
Y CUIDADO, MUCHO CUIDADO. Es faena PELIGROSA.
Después contamos. Saludos
Con la bomba no! Te vas a quedar sin bomba!
Si estas muy acostumbrado y la tnes clara con el trasvase de refrigerante entre garrafas podrías tratar. Si no lo estas tene mucho ojo que es jodido, te podes pegar un julepe de película. Igual no te lo aconsejo.
Lo que si podes hacer con algo mas de seguridad es usar una garrafa recargable de las que venden para r410 y tienen un robinete y un apéndice con óvulo. Digamos, válvula de líquido y válvula de vapor. Busca una grande, no se cuanto gas lleva el equipo, pero te tiene que sobrar espacio en la garrafa.
Conectas robinete a la linea de líquido y la valvulita a la baja del equipo. Arranca el equipo y vas sacando liquido y mandando a la garrafa, cuando esta levante presión purgas vapor hacia la baja y asi. Quizás no saques todo pero ya es algo. Y enfria la garrafa con hielo si es posible asi es mas rápido.
Y CUIDADO, MUCHO CUIDADO. Es faena PELIGROSA.
Después contamos. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, masaru y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Termostato Gafa kdf 26.1