file Pregunta salta llave termomagnética en split surrey

  • alexiscastropa
  • Avatar de alexiscastropa Autor del tema
#51130 por alexiscastropa
salta llave termomagnética en split surrey Publicado por alexiscastropa
Hola estimados amigos del foro, intento localizar la falla que produce que salte la llave termomagnética de 25 amp. del aire acondicionado surrey tipo split modelo que adjunto con fotos,también en otra foto adjunto la lectura del consumo en el multímetro, luego de 40 minutos de funcionamiento. También les cuento que en primera instancia procedí a cambiar la llave térmica ya que la anterior directamente no conectaba, y funcionó durante un día, posteriormente comenzó a saltar, revisé el cable de alimentacion y éste levantaba temperatura por lo que seguí el conductor hasta la bornera de la UE y estaba carbonizado allí mismo, por lo tanto reemplace todo el conductor y funcionó bien por un sólo dia. Mañana voy a proceder a desarmar la UE y ver los terminales, capacitor, bornera, conductores, etc., si pudieran darme algún consejo lo seguiré con responsabilidad. Muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51131 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema salta llave termomagnética en split surrey
Hola Alexis, podrías contarnos de cuanto es la térmica que salta, cual es el consumo del equipo, capacidad del equipo, si es nuevo, etc. Cuanto mad datos nos des más fácil será ayudarte y más rápido podrás dar solucion a la falla.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • alexiscastropa
  • Avatar de alexiscastropa Autor del tema
- #51143 por alexiscastropa
Respuesta de alexiscastropa sobre el tema salta llave termomagnética en split surrey
Muchas gracias dsbordon, perdona pero no se adjuntaron las fotos que deseaba mostrarles, la térmica es de 25 amp., y el consumo es de 15 amp. aprox. la capacidad del equipo es de 9,30 KW y la potencia de 3,24 KW, y el equipo es de 5 (cinco) años de uso intensivo, ya que está en un negocio de ventas de pollos eviscerados. Intentaré adjuntar de nuevo las fotos.-
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • alexiscastropa
  • Avatar de alexiscastropa Autor del tema
#51144 por alexiscastropa
Respuesta de alexiscastropa sobre el tema salta llave termomagnética en split surrey
fotos
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51145 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema salta llave termomagnética en split surrey
Si la térmica es de 25A y el consumo nominal es 15A, no deberías tener problemas. Np Tomaste el consumo con el equipo funcionando y del compresor?
El cable caliente, la punta del cable recalentado el la bornera y una térmica q corta por alto consumo me hacen sospechar de falso contacto en algún terminal o bornera, o bien alto consumo en el compresor.
Yo revisaria la bornera, que no falten muchos filamentos y que los cables estén bien prendidos. Los terminales del compresor y en los capacitores (si lleva, cado de los monofásicos) tambien deberías revisarlos bien.
Y reitero, importantísimo controlar consumo a la entrada del condensador y en el compresor antes y después de la tarea, para saber si mejoro algo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.