map-pin Pregunta Gases Alternativos

Más
#114 por MarceloPer
Gases Alternativos Publicado por MarceloPer
Un tema complicado si los hay, ¿con que refrigerante reemplazo el R12?, estaria bueno que cada cual aporte lo suyo, para ir conociendo mas de otras alternativas.

Marcelo R. Borrás

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#117 por come gato
Respuesta de come gato sobre el tema Re:Gases Alternativos
si el remplazo es en una heladera el mp 39 es una solucion buena y rapida ,ya que no necesitas cambiar nada, si es en un automovil, el mo 49 plus lo mismo no cambias nada. eso si estos van en forma liquida por baja y de a chorritos.recordemos que estos son mezclas y se deben cargar en forma liquida.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, ururef, camacho d y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#122 por MarceloPer
Respuesta de MarceloPer sobre el tema Re:Gases Alternativos
Yo en familiares ya probe el YH 12, el 406, y ahora estoy probando el 401, por lo menos en la familiares no tuve problemas, ahora en las comerciales, si tuve problemas usando el YH12 y el 406, especificamente en motocompresores viejos, el 401 todavia no lo probe en una comercial.

Marcelo R. Borrás
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
#137 por robertodiaz-PERU
Respuesta de robertodiaz-PERU sobre el tema Re:Gases Alternativos
hola, yo tengo problemas con el r 406a, con un compresor AE 5ZF9
es un compresor de baja temperatura


TEMPERATURA DEL COMPRESOR
56.8 ºC
BAJA.......................................................... 7 LBS
ALTA ......................................................185 LBS
TEMPERATURA DEL EVAPORADOR ..........-15 ºC
AMPERIOS ................................................ 1.26 amp. ( EL MANUAL INDICA INT.NOMINAL 1.2 AMP, INT, MAXIMA 2.1 AMP)
TEMPERATURA DEL FILTRO ....................42.5 ºC
TEMPERATURA AMBIENTE ......................25 ºC
tuberia de retorno sudando
TENDRE QUE COMPRAR EL 413A


QUE OPINAN DE ESTO? AGREGUE 5MT DE CONDENSACION DE 1/4 DE DIAMETRO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#139 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re:Gases Alternativos
Hola Roberto.

Faltan datos tales como:

* Motivo de la reparación
* Refrigerante original
* Los intercambiadores de calor son por convección natural o forzada?
* Asumimos que es capilar lo que lleva (estamos en el subforo "Refrigeración convencional")
* Temperatura deseada a obtener dentro del recinto a enfriar

Por favor abre otro post con tu consulta, asi no mezclamos los "tantos".

Saludos y quedamos a la espera.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, camacho d, utnfrio