- Heladera nofrost General Electric GE 450 NF, no enfria abajo ni arriba
Pregunta Heladera nofrost General Electric GE 450 NF, no enfria abajo ni arriba
- icarus
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 18
Vi que la carga de refrigerante de la heladera era de 100 gr asi que antes de separar en dos el circuito frigorifico y presurizar con nitrogeno vi que la carga de gas era de 100 gr, asi que decidi cargar y ver si funcionaba (para descartar alguna obturacion de capilar). Al poner poco un de refrigerante comenzo a tomar calor el condensador y el motocompresor, en el freezer comenzo a escarchar el evaporador. Todo indico que el sistema esta bien pero co una fuga de gas en donde una valla a saber.
Ya con todo parado y unas 55 psi de nitrogeno comence a buscar perdidas de nuevo, me asegure a la entrada del evaporador ya que una vez tube un problema de pinchadura en ese sector. Ya casi desmoralizado se me ocurrio inundar la bandeja recolectora de agua de deshielo que tiene una suerte de serpentin que esta hecho con un espiral de caño de hierro a la salida del alta del compresor ante de entrar al condensador y cuando lo comence a mover ya que tenia residuos veo que empieza a burbujear.... aleluya encontre la perdida !!!!!
Decidi hacer un serpentin nuevo en cobre , ya que dudaba de la integridad general del mismo
Solde el serpentin nuevo y cambie el filtro molecular, al retirar este tenia una parte del capilar pegado con soldadura (se ve que fue error desde fabrica), pero al querer desoldarlo se me corto, osea quedo con +/-7 cm menos. Luego hice una presurizacion con nitrogeno para revisar soldaduras . Realice vacio de tres horas y cargue con R134a , puse en marcha el equipo y lo deje con una carga en unos 7 psi. Tube que irme a buscar unos repuestos y un sercice ycuando llegue unas 3 horas mas tarde .El freezer estaba con -18 °C , una presion en baja de 3 psi y retorno hielo al compresor. Fui sacando refrigerante y fue ganando temp, Llegue a un compromiso de -26°C ,presion en baja de -1.5 psi y retorno de escarcha que se detiene a unos 8 cm del motocompresor y un consumo electrico de 1.25 Amp; en esas condiciones el equipo arranca y para en ciclos normales , valores max y min de -26 y -14, temp en el refri entre -0.5 a 5. Pues bien mi duda es la siguiente, no se si dejar que parte del trabajo frigorifico (aprox 50%) trabaje en vacio (teoricamente no tiene que trabajar en vacio)y si hay una forma de remediarlo dado que tengo escacha de retorno. En esto puede influir los 7 cm de capilar faltante? Algo que no me cierra es que a compresor parado la presion de reposo medida en baja sea de unos 8 psi como max.
Alguien puede orientarme si esto asi esta bien? ya que no tengo parametros de valores anteriore de este equipo.Desde ya gracias
Nota en marcha como referencia el motocompresor tiene temp normal para funcionamiento, el filtro esta apenas arriba de temp ambiente x asi decir, condensador con temp normal de funcionamiento
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Todavía tiene un poc de gas de más. Debes sacar muy poquito.icarus escribió: ... y retorno de escarcha que se detiene a unos 8 cm del motocompresor...
Excelente. Está reparada.icarus escribió: ...en esas condiciones el equipo arranca y para en ciclos normales , valores max y min de -26 y -14, temp en el refri entre -0.5 a 5...
En las heladeras que funcionan con refrigerante R134a durante la primera etapa de funcionamiento, la presión de succión suele ser positiva. A medida que llega a temperatura de corte, la presión suele quedar en vacío. Eso es totalmente normal. No es una falla.icarus escribió: Pues bien mi duda es la siguiente, no se si dejar que parte del trabajo frigorifico (aprox 50%) trabaje en vacio (teoricamente no tiene que trabajar en vacio)y si hay una forma de remediarlo dado que tengo escacha de retorno...
El capilar faltante no es motivo de falla alguna.icarus escribió: En esto puede influir los 7 cm de capilar faltante? Algo que no me cierra es que a compresor parado la presion de reposo medida en baja sea de unos 8 psi como max.
La presión de reposo suele equilibrarse a medida que pasan los minutos. No veo falla alguna.
Si la heladera llega a temperaturas razonables, corta y arranca sola, el trabajo está bien hecho. Lo único por ver es la escarcha en el tubo de aspiración del compresor, no debe tenerla. Ese tubo debe estar frío, pero no escarchado.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- icarus
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 18
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- icarus
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 18
MI DUDA ES: hoy x la mañana cuando decidi vaciar (x el problema que tube) , hacer vacio y recargar nuevamente, como detalle les digo que no deje que perdiera temperatura el freezer y realice un vacio de dos horas (durante el cual el freezer estubo cerrado) cuando cargue y puse en marcha la heladera, el termometro que no lo habia retirado del freezer estaba marcando -1.5 °C. Ese fue mi error; no abrir el freezer para que pierda temperatura y comenzar la maniobra de vacio ? o eso no influye? Mi otra duda ahora por los parametros ,se habra tapado el capilar o el filtro? Agradeceria que alguien pueda orientarme. Gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Obstruccion en el sistema de aire acondicionado