Split marca Surrey,compresor se apaga luego de unos minutos Publicado por Electro Air
Tengo un equipo surrey frio / calor, que cuando le das apagar , no se apaga toda la unidad de inmediato, si no que se apagan la turbina del evaporador y el ventilador del condensador y queda trabajando el compresor por unos minutos, que puede ser ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51533
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Split marca Surrey,compresor se apaga luego de unos minutos
Hola , todo indica a un problema de placa de comando,pero seria bueno mas informacion por ejemplo el compresor esta manejado por rele o por compuerta electronica?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Electro Air
- Autor del tema
- Fuera de línea
#51545
por Electro Air
Respuesta de Electro Air sobre el tema Split marca Surrey,compresor se apaga luego de unos minutos
gracias por responder, te explico, cuando arranca el equipo modo frio, funciona el evaporador y el compresor arranca , pero el ventilador del condesador no, sino despues de unos 2 minutos como si estuviera modo calor, caso contrario cuando arranco el equipo modo calor funciona bien,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51551
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Split marca Surrey,compresor se apaga luego de unos minutos
Hola no tendria que ser asi , en modo frio cuando arranca el compresor tiene que arrancar el forzador exterior , si el compresor arranca y luego de 2 minutos arranca el forzador sube la presion de evaporacion mas de la cuenta, es logico que cuando arranca el forzador despùes de 2 minutos baja la presion.
Podes hacer una prueba en modo calor para ver que cicle el forzador exterior, enfria el sensor de temperatura y en modo calor con el manometro conectado controla que cicle , arranca en 100 psi y corta en 350 aproximadamente osea 100 grados de diferencia entre arranque y parada.
Podes hacer una prueba en modo calor para ver que cicle el forzador exterior, enfria el sensor de temperatura y en modo calor con el manometro conectado controla que cicle , arranca en 100 psi y corta en 350 aproximadamente osea 100 grados de diferencia entre arranque y parada.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51552
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Split marca Surrey,compresor se apaga luego de unos minutos
Perdon quise decir que sube la presion de "condensacion" mas de la cuenta.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Problema con aire piso techo surrey de 9000 fc