question-circle Pregunta Importancia de la valvula check en split

Más
#43388 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Importancia de la valvula check en split
No no no, estimado acepto la explicación pero sigues errado, la baja NO TRABAJA en 250 psi y el sensor no la deja subir a 350 psi, tengo que hacer un trabajito en un equipo mío y te voy a subir los datos y las mediciones para que todos lo comprendan, eso si aguanten un poquito.
Si tienes dudas fíjate a 250 psi que temperatura de tiene el gas, nunca congelaría la unidad exterior. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Danfoss2015

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43390 por STA
Respuesta de STA sobre el tema Importancia de la valvula check en split
Estimas muy buen debate la verdad nunca le di importancia a este componente, si lo conozco en equipos grandes adjunto un ejemplo para ver si sirve. l

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Danfoss2015

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43391 por STA
Respuesta de STA sobre el tema Importancia de la valvula check en split
Esto que adjunte para un lado deja pasar en forma libre a el refrigerante y al invertirse el flujo del refrigerante genera una expansión.
Sera la misma función la que cumple este otro componente por el cual estamos debatiendo, pregunto?
El siguiente usuario dijo gracias: Danfoss2015

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43392 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Importancia de la valvula check en split

STA escribió: Estimas muy buen debate la verdad nunca le di importancia a este componente, si lo conozco en equipos grandes adjunto un ejemplo para ver si sirve. l


Estimado amigo:

Lo que se observa en la foto, es un accurater o pistón. Es un dispositivo de expansión. Nop es una válvula check o unidireccional.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Danfoss2015

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #43413 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Importancia de la valvula check en split
Hola a Todos :

masaru escribió: Cuando funciona en modo calor ese mismo sensor deja subir la presión a 350Psi y la baja a 250 Psi para que no revienten los caños o se dañe el compresor . A lo que llamamos ciclar.



Don uru , baja de verbo bajar , no me refiero a la presión de U.E , Jajaja


saludos cordiales

El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Danfoss2015

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.